alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты,

пригодится в другом месте. по нормативам нужно 3х6,0

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.06.2012 в 10:44:43

alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты

По нормативам действительно нужно 3x6, но для Вашей плиты подойдет и 3x4. Оставляйте. То что Вы называете черным шаром именуется - "орех", они и существуют для соединения меди с алюминием. Ау кричать не всегда полезно, здесь не круглосуточная техподдержка.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 10:54:30

Rumato написал : но для Вашей плиты подойдет и 3x4.

сечение выбирается не по плите, а по автомату, которым собрались защищать. раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата

0
alexvreg
alexvreg
Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

18.06.2012 в 11:04:02

Спасибо за ответы.

"они и существуют для соединения меди с алюминием." - т.е можно медь 3x10 туда воткнуть? А то я собрался уже покупать 1 метр 3x10 алюминия чтобы туда воткнуть (чтобы окисления всякого не было между алюминием и медью)

"раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата" - сейчас на плиту идет 3x4 алюминий и автомат стоит советский на 40А.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

18.06.2012 в 12:08:48

alexvreg написал : А то я собрался уже покупать 1 метр 3x10 алюминия чтобы туда воткнуть (чтобы окисления всякого не было между алюминием и медью)

Этажный щит: Пакетник и старые автоматы выбрасываете. Люминь от стояка заводите на двухполюсный вводной АВ номиналом не большим выделенной на квартиру мощности (узнаете в УК, например).
Далее медью на счетчик, от него на УЗМ 51М, потом на УЗО номиналом большим либо равным номиналу вводного АВ, ток утечки 100 или 300 мА, тип А. От УЗО трехжильным кабелем ВВГ нг LS или NYM нг LS ведете в квартиру. Сечение кабеля выбираете исходя из таблицы 1.3.4 ПУЭ 7.

Квартирный щит: Дублируете вводной АВ или рубильник на такой же или бОльший номинал. Как минимум: Отдельное УЗО на освещение (номинал больше либо равен сумме номиналов АВ за ним) 30мА тип А. Отдельное УЗО на варочную панель 30 мА тип АС, кабель 3х6. Если сознательно себя ограничиваете меньшим размером и мощностью варки, то подберете соответственно АВ, УЗО и кабель. Отдельное УЗО на все остальные розетки 30мА, тип А. АВ 25А с розеточных групп меняете на 16А. На кухню бросаете еще хотя бы 2 линии - духовка, посудомойка, т.е. с учетом варки - 4 линии. В санузел УЗО\диф 16А\10мА отдельный на каждый потребитель. Защитить АВ 10\16А. Ну и освещение разбейте хоть по двум АВ.

0
alexvreg
alexvreg
Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

18.06.2012 в 12:22:20

Спасибо за подробный ответ.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

18.06.2012 в 12:26:04

alexvreg написал : Спасибо за подробный ответ.

Да вообщем-то вам выше все это перечислили) Начните с начала - узнайте мощность присоединения квартиры, а то ваши 32+63А на хрущевку без рекострукции смотрятся сюрреалистчно :)

Да, кабель и автоматику на рынке покупать не стОит.

0
alexvreg
alexvreg
Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

18.06.2012 в 12:34:03

Узнать входную мощность даже не знаю как, в жэке ловить электриков. По тем автоматам что сейчас стоят можно сделать вывод что выделено 14 кВт на квартиру (16А,16А,40А). Я хочу поменять кабель (на 10-ку) до стояка, т.е можно выжать и все 20 Квт. Соседи по площадке в основном пенсионеры, я не думаю что даже все эти 14 кВт используют, по крайней мере во всех 2-х щитках на площадке стоят старые автоматы и старые провода.

Скажите а УЗМ нужен только для защиты электроники? Я на линию где будет компьютер купил стабилизатор на 3000 VA на автомате 16А.

0
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

18.06.2012 в 13:20:42

alexvreg написал : Узнать входную мощность даже не знаю как, в жэке ловить электриков.

Плохой вариант, ему чем меньше нагрузка на стояк, тем лучше. Звоните\идите в жек и требуйте договор на электроснабжение. Если его нет, долбите руковводство.

alexvreg написал : Я хочу поменять кабель (на 10-ку) до стояка, т.е можно выжать и все 20 Квт.

Таблицу 1.3.4 смотрели? Десятка - это 55А.
Даже не могу представить, зачем в квартире больше 50-63А, если вы не Лолита и муж не подарил вам наивипастйешую хатку в 400 квадратов :)

alexvreg написал : Скажите а УЗМ нужен только для защиты электроники? Я на линию где будет компьютер купил стабилизатор на 3000 VA на автомате 16А.

УЗМ нужен для защиты всего, особенно, в вашем случае, от отгорания магистрального ноля. Ну а стаб, раз уж купили, то поставьте, хуже быть не должно.

0
alexvreg
alexvreg
Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

21.06.2012 в 15:45:59

Вот новая схема.

Скажите нужно ли ставить УЗО на "варочная поверхность + духовка", если есть уже входное УЗО на 63А?

0
Вложение
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

21.06.2012 в 22:10:13

  1. Перед счетчиком все-таки АВ, а не рубильник.
  2. Зачем вы каждый раз оставляете АВ на варку в общем щите, есть какая-то необходимость?
  3. Из-за этого у вас вводное УЗО на 30мА, а надо на 100\300.
  4. Ха, оно у вас не вводное, а единственное). Добавьте еще хотя бы 2 УЗО - отдельное на кухню, отдельное на освещение и отдельное на розетки. На варку (без духовки) - можно свое УЗО, типа АС.
  5. Варка и духовка (если не куплена уже комбинированная) - это отдельные устройства со своими линиями и АВ.
0