16.06.2012 в 09:00:39
Насяльника написал : достаточно от розетки СМ подключить проводник уравнивания потенциалов к корпусу Ванной.
Это шутка что ли?
16.06.2012 в 09:05:25
Ох ёёё. Почитал вчера Хелп. Это от туда что ли грабли растут об обязательности отдельного проводника?
При этом ссылок на правила автором не указано.
Здесь кто нибудь укажите пункт, раз пошла такая песня.
16.06.2012 в 09:12:13
Курите всю главу 1.7 ПУЭ. особенно рисунок 1.7.7 "Система уравнивания потенциалов в здании". Kamikaze все это переработал и написал в Хэлпе более доступным для неспециалистов языком. так что не доверять ему оснований нет, все основано на нормативных документах.
16.06.2012 в 09:12:37
andrewkhv написал : Это шутка что ли?
Ребят Вы что? Необходимость именно отдельного проводника я обсуждал с Ув. Прорабом (зараза поиск не хочет искать). Там есть и ссылки на Росэлектромонтаж. О том когда надо когда нет.
Если все сделано полипропиленом то о чем речь. Кто в ванной будет источником опасности кроме С.М.?
16.06.2012 в 09:14:04
Моя позиция подтверждается ПУЭ 7.1.88. ... Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
И Техническим циркуляром п.9 ...При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ)...
andrewkhv написал : Kamikaze все это переработал и написал в Хэлпе более доступным для неспециалистов языком. так что не доверять ему оснований нет, все основано на нормативных документах.
Да чуть раньшн писал о Хелпе. Так может вы покажите нормативы?
16.06.2012 в 09:17:53
Насяльника написал : я обсуждал с Ув. Прорабом
поэтому он тоже в шоке от вашего поста?
ПPOPAБ написал : Изобретатель? Рационализатор? Или..? :eek:
или это не тот Прораб?
Насяникамана написал : При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ)
то есть можно рассматривать розетку как электрооборудование, подключенное РЕ проводником к РЕ шине квартирного щитка?
16.06.2012 в 09:34:26
andrewkhv написал : поэтому он тоже в шоке
andrewkhv написал : или это не тот Прораб?
Здесь такой один. Тогда последний довод о необходимости ОТДЕЛЬНОГО ТОЛСТОГО проводника в ванную был "сварка в подъезде.... стояк покусали и он стал разорванный.... в общем суть на всякий случай вдруг ДСУП придется за СУП отдуваться.
В документах (ПУЭ) и комментах к ним (Циркуляр) все отлично описано.
Уже привели. Циркуляр полезно полностью прочитать.
ПС упс недоглядел "..... сушилка....." если сушилка это полотенцесушитель и он нормально приварен на металле то его надо подключить к ванной (проводник не разрываем при этом).
16.06.2012 в 09:38:16
Все же, что вы понимаете под упомянутым электрооборудование, которое подключено к РЕ шине щита и включено в ДСУП?
16.06.2012 в 09:44:29
andrewkhv написал : то есть можно рассматривать розетку как электрооборудование, подключенное РЕ проводником к РЕ шине квартирного щитка?
Именно. Оно и есть - электрооборудование.
С.М. или что там еще ...
16.06.2012 в 10:02:59
Насяникамана написал : Так может вы покажите нормативы?
Конечно:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Наличие электрооборудования не отменяет саму ДСУП и специально предусмотренный проводник.
16.06.2012 в 10:05:42
Насяльника написал : если сушилка это полотенцесушитель и он нормально приварен на металле то его надо подключить к ванной (проводник не разрываем при этом)
Полотенцсушитель водяной, подключается тоже полипропиленом к отводам стояка.
16.06.2012 в 10:15:20
Июлька написал : Полотенцсушитель водяной,
Вот его, чугунную ванну, заземляющий контакт розетки и другие железки нужно подключить к ДСУП. Для этого следет проложить отдельный провод ПВ-1(3) ж/з от квартирного щитка в ванную комнату, от этажного использовать питающий кабель ВВГ нг LS 3х6, что-бы не тянуть еще "землю". В принципе при пластиковых трубопроводах отпайки к оборудованию можно выполнить проводом сечением 4 квадрата.
16.06.2012 в 10:19:24
ПPOPAБ, Опять повторяюсь: в техническом циркуляре читала, что смесители, полотенцесушители подсоединненные к ПВХ трубе не нужно подключать к системе уравнивания потенциалов. А здесь говорят - подключать. И где правда. Одни противоречия...
16.06.2012 в 10:36:48
ПPOPAБ написал : Наличие электрооборудования не отменяет саму ДСУП и специально предусмотренный проводник.
Речи об отмене ДСУП не идет, лишь об отдельном проводнике. В вашей ссылке, следующее предложение из пункта правил(после выделения) опровергаете?
16.06.2012 в 10:44:40
Насяникамана написал : лишь об отдельном проводнике.
где вы нашли, что розетка может быть "источником" того самого РЕ, который отдельно должет из щита к ДСУП идти? В п. 7.1.88 говорится, что РЕ контакт розетки должен подключаться к ДСУП, но это не то же самое, что связь КУП с шиной РЕ щита должна осуществляться только этим проводом.