Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.06.2012 в 07:17:27

bozzz написал : Либо вкопать ниже глубины промерзания, либо положить греющий кабель в футляр. Вы рискуете, как ни утепляй футляр, если котел остановиться (банально электричество отключат). То на глубине 30 см, трубы схватятся в момент и все "дело труба".

Есть вариант, что участок на большой глубине будет конвекционно греть участок на малой через воду, если не допускать перегибов вертикального профиля труб при прокладке (чтобы труба из более глубокого участка шла к мелкому всё время вверх или ровно, но не вниз ни на одном участке). Правда, ниже +4 градусов Цельсия перенос тепла вверх на воде работать не будет - это точка инверсии.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

17.06.2012 в 07:25:37

Олег написал : Выдержит ли такая схема морозы? (В этом году было по -30 град.С.)

Выдержит,при работающем котле.При остановке есть запас времени около 6-8 часов.Также желательно иметь электрогенератор. Несколько лет назад монтировал подобное,правда глубина побольше была,работает,не перемёрзло.

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

17.06.2012 в 09:01:51

Олег написал : Траншея, глубина возле хоз постройки 30 см, глубже никак, это однозначно.

Вам уже предложили несколько дорогостоящих вариантов решения "проблемы". Вам по-прежнему лень заняться земляными работами и это "однозначно"?

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

17.06.2012 в 15:32:25

А прорыть глубже,что мешает...или решение принято и обсуждению не подлежит ?

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

18.06.2012 в 09:19:21

Андрей? написал : А прорыть глубже,что мешает...или решение принято и обсуждению не подлежит ?

Земляными работами заняться не лень. Дело в следующем. Вот там где хоз.постройка, там где не глубоко, там ниже 30 см. ещё коммуникации залегают (канализация, водопровод, электричество) целый пучек. не хотелось бы их ворошить. Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.

0
Аватар пользователя
Ansem

Местный

Регистрация: 17.06.2006

Иваново

Сообщений: 612

18.06.2012 в 09:34:25

Олег написал : Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.

Копайте ниже фундамента. А ваш пучок коммуникаций вдоль вашей же будущей теплотрассы идет или поперек? Если поперек то вообще проблем не будет ИМХО

Удачи Андрей

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

18.06.2012 в 09:42:19

Конечно заглубиться самый дешевый вариант, но в моём случае очень много возни. В одной фирме предложили вот этот http://www.k-flex.ru/products/heat/6.html материал K-Flex ST/SK, внутренний диаметр 114 мм, толщина 32 мм. Сказали сделать так: отдельно каждую из труб теплоизолировать, и для полной надежности сотку канализацию обернуть в этот материал, и можно хоть по воздуху пускать.

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

18.06.2012 в 09:43:39

Ansem написал : Копайте ниже фундамента. А ваш пучок коммуникаций вдоль вашей же будущей теплотрассы идет или поперек? Если поперек то вообще проблем не будет ИМХО

Удачи Андрей

Поперёк, примерно на глубине 60-70 см. Этополучается мне под него заглубляться надо?

0
Аватар пользователя
Ansem

Местный

Регистрация: 17.06.2006

Иваново

Сообщений: 612

18.06.2012 в 09:45:12

Олег написал : Поперёк, примерно на глубине 60-70 см. Этополучается мне под него заглубляться надо?

Да. А что Вас смущает? Закопаете хотябы на метр (а лучше полтора) и никогда не придется переживать что чтото промерзнет. под фундаментом вы же не котлован выроете? у Вас какая глубина фундамента?

Удачи. Андрей

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

18.06.2012 в 09:45:52

Олег написал : Да и вход в фундамент только на 30 см. получается сделать.

Всё таки лучше подстраховаться прорыть ниже уровня промерзания-будет гарантия,а на 30 см с работающим котлом не замерзнет,но при форс мажоре беды не миновать...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
MOTR

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Внуково

Сообщений: 208

18.06.2012 в 10:05:10

Советовать не буду, посто расскажу что видел) Расстояние между зданиями 5 метров во временное здание водопровод проложен по наружке в 100 пластиковой трубе (утеплена пенофлексом) на выоте 2,5 м стоит эта красота уже 3 года, труба идёт из форточки в форточку)

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

18.06.2012 в 10:17:02

MOTR написал : (утеплена пенофлексом)

пенофлекс это пена ?

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

18.06.2012 в 10:25:17

копать не хочется. У меня сейчас лежат трубы утепленные тонким энергофлексом просто в земле без пластиковой канализации, так и ничего не промерзли в это злую зиму. На кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы придумывают которые до -200 держат???

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

18.06.2012 в 10:30:00

Олег написал : На кой чёрт тогда все эти новые революционные материалы придумывают которые до -200 держат???

Это реклама,а что бы быть уверенным на все 100% нужен опыт,наблюдение...Сейчас немало строй материалов для постройки домов,где указываются великолепные тепло сберегающие свойства...Люди строят из них дома...и мерзнут...утепляют дополнительно,тратят лишний газ...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

18.06.2012 в 10:31:53

Ansem написал : Да. А что Вас смущает? у Вас какая глубина фундамента?

Глубина фундамента не определена, но не думаю что глубоко залегает. см 60 максимум (имеется ввиду хозпостройка)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу