Аватар пользователя
sim220

Местный

Регистрация: 13.05.2007

Брянск

Сообщений: 18

15.06.2012 в 09:58:07

Захожу в зал - что-то навроде букмекерской конторы - посмотреть кое - что из новой электроники. Начинаю подключать и тут приходит Олеся с вопросом, не могли бы Вы посмотреть, у нас что-то с электричеством. Я ей на это говорю, что любую электронику им сделаю, а проводку чинить - пусть электрики занимаются. И тут случилось страшное: Олеся подходит к щитку, включает восьмой автомат, после чего всё начинает гореть и через некоторое время тухнет свет. Убил бы.:mad: Сгорело 4 компьютера, блок питания(компьютерный) для системы видеонаблюдения, блок питания для модема(импульсный), бойлер, какие-то прибабахи к телевизорам, сгорела часть проводки в зале и что-то ещё по мелочи. Часть техники - уцелела, в том числе 5 компьютеров, 4 телевизора, принтер, проектор, 3 спутниковых ресивера, кондиционер. Причём горела в основном та техника, в составе которой были импульсные источники питания. Нашёл в сумке фонарик, посмотрел щиток - все напряжения в норме, выбиты входной и восьмой автоматы. Питание зала 3 фазы, 15 групп потребителей, напряжение порядка 229 вольт, между фазами - около 400.

Вопрос: из-за чего могло всё так погореть? Из-за превышения напряжения? Из-за короткого замыкания одной из фаз на нулевой провод или заземление? Или что-то другое?

Пы-сы: электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке.:cool: У меня просто нет времени разбираться, совершенно другая работа и электрика - не моя тема. Интересует, были ли у кого подобные прецеденты.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

15.06.2012 в 10:09:48

sim220 написал : Вопрос: из-за чего могло всё так погореть?

Ответ:

sim220 написал : Олеся подходит к щитку, включает восьмой автомат

Имхо, оставайтесь на вашем уровне компетенции

sim220 написал : любую электронику им сделаю, а проводку чинить - пусть электрики занимаются.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.06.2012 в 10:11:56

Кто такая Олеся?

А вообще,похоже на отвалившийся ноль с подачей на него другой фазы.Вот у меня,к примеру,тоже в спальню заведена 2 фаза,а напряжение между ними-400 вольт, поэтому стремно сажать их на общий ноль,лучше на разные, и для верности -на арматуру здания ,отогда можно быть точно уверенным,что ничего не отвалится и никого не убьет)

В импульсных БП скорее всего вылетели электролиты,так что ремонт будет не очень сложным.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2012 в 10:15:11

sim220 написал : Пы-сы: электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке.

ох неспроста он типа в командировку свалил. вряд ли его удастся найти.

электрик явно намутил. нужны подробности: номинал и полюсность автоматов, особенно 8-го. проследить, что за концы он соединяет.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.06.2012 в 10:27:17

sim220 написал : и тут приходит Олеся с вопросом, не могли бы Вы посмотреть, у нас что-то с электричеством... электрик, который за день до этого ремонтировал проводку, которая была подключена к 8 автомату, сказал по телефону, что он в длительной командировке... Вопрос: из-за чего могло всё так погореть?

Спросите у Олеси. Похоже, что она знает больше всех. :)

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.06.2012 в 10:31:42

andrewkhv написал : полюсность автоматов, особенно 8-го

походу трёхполюсный,с отгоревшим на кабеле нулем.

Юрка написал : Спросите у Олеси. Похоже, что она знает больше всех

олесю немедля включить в программу защиты свидетелей она же и гланый подозреваемый ибо не...й соваться не в свои дела

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.06.2012 в 10:36:21

Олеся включает автоматик (а за автоматиком пару чайников уже включёных), превышение нагрузки вызвало отключение автомата, причём вышибло как раз "0" (это если предположить что там более чуствительный расцепитель, неправильный номинал и вообще фазы отдельно, ноль отдельно скомутированы, на однополюсных автоматах всё). Имеем ситуацию отгорания ноля. Фазы с малой нагрузкой поимели высокое напряжение и на них всё выгорело. Но это гипотеза. Вообще на месте смотреть нужно на всё это шаманство.

Олесе было страшно? Плакала?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2012 в 10:40:11

или так: Олеся Включает автоматик, стоящий вверх ногами и временно соединяющий порванный ноль, и устраивает отгорание нули

или

Олеся включает автоматик, который перемыкает фазу с нулем, фазу с землей или 2 фазы. контакты свариваются, и все, привет технике...

или... или... нужна инфа от тс, гадать бесполезно

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.06.2012 в 10:42:15

Посмотрел профиль пользователя sim220 http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8339218, он уже довольно давно на форуме, и почти каждое сообщение у него-какая-то страшилка. Особенно "порадовало" про взорвавшийся баллончик

Это не смешно,есть такая категория людей,которым везет на всяческие неприятности,словно притягивает

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.06.2012 в 11:48:15

sim220 написал : из-за чего могло всё так погореть?

Предположу что розеточные группы без УЗО. Нулевая колодка единая. В работе 3 фазы. Нужен осмотр щита. Особенно нулей.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.06.2012 в 14:41:09

Если до этого все работало нормально и никто не лазал в щиты, то вероятнее всего замыкание между различными линиями. Это может происходить в коробках (редко), в стенах (старая проводка) или при повреждении проводки ( перебили кабель перфоратором, а потом как попало скрутили), мыши могут подобное устроить. В любом случае вепрос не прост и требует тщательного изучения. Постарайтесь как нибудь отбиться от ремонта.

0
Аватар пользователя
Kappa Mike

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Москва

Сообщений: 294

15.06.2012 в 15:43:32

Не кормите тролля

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.06.2012 в 19:04:23

azus6 написал : поэтому стремно сажать их на общий ноль,лучше на разные, и для верности -на арматуру здания ,отогда можно быть точно уверенным,что ничего не отвалится и никого не убьет

А за арматуру - Вас бы самого арматурой :mad:

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.06.2012 в 23:37:10

Ну а если говорить серьезно,то реально бывали выключатели стоящие между фазой и нулем,Электрики (особено те кто пишут вроде "электромонтаж-портнёрам"-большие придумщики и большинство надо гнать в шею. Так же читал,что в некоторых случаях некоторые электрики делают подобное специально-на случай прихода "маски-шоу" в офис,для уничтожения корпоративной инфы,без подозрений.Правда это или нет-не могу дать ответ-сам не видел. Но посмотреть на такое чудо было бы интересно. Что касается описанной ситуации,то
А вариантов,собственно,только два 1.Тотальное невезение автора (ну я уже привел пример,что статистика сообщений это подтверждает 2.Как раз попадание на случай откровенного вредительства (см.выше)

Так что пусть подробно рассмотрит и сфотографирует,думаю участникам будет интересно.,А так,телепатов на форуме нет,к сожалению.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

15.06.2012 в 23:48:04

azus6 написал : Так же читал,что в некоторых случаях некоторые электрики делают подобное специально-на случай прихода "маски-шоу" в офис,для уничтожения корпоративной инфы,без подозрений.Правда это или нет-не могу дать ответ-сам не видел.

За такую чушь "надо гнать в шею". Шанс убить таким "методом" именно ИНФУ равен практически нулю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу