19.06.2012 в 09:49:12
#3161295
Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.
19.06.2012 в 09:51:24
#3161297
ВТБ! Заложены! Не забыть бы, тема на С скатывается автоматом. Кстати вопрос, не будет ли их при вышеозначенном пробое вырубать постоянно?
19.06.2012 в 09:54:37
#3161304
andrewkhv написал : Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.
Кхм, а от чего спасает УЗИП Тип 2? А Тип 3? Грозозащита - тип 1, остальные, как я понял, аналог защиты от коротких импульсов для всей квартиры (сетевой фильтр с варисторами неоднократно спасал ранее)
19.06.2012 в 09:55:35
#3161305
Customer написал : места и так нету
При чём тут место, если УЗО и так запланировано как грязи? Кстати, вполне можно сократить их число вдвое: пара 40А/30мА (63А/30мА если не сильно дороже) и одно 25А/10мА.
Особо нежную электронику имеет смысл защищать UPS с двойным преобразованием. Перфоратор из Поднебесной - это не молния небесная, ничего с электроникой не случится. Заодно и место в щитке освободится.
19.06.2012 в 09:56:11
#3161308
andrewkhv написал : С40 на 2.5 квадрата? для него это смертельно...
Не понял? Для кого? Для провода или автомата?
19.06.2012 в 10:08:26
#3161324
19.06.2012 в 10:21:44
#3161354
Customer написал : не будет ли их при вышеозначенном пробое вырубать постоянно?
Автоматы не будет, УЗО - не должно, если БП исправны.
19.06.2012 в 12:39:01
#3161575
avmal написал : Для квартиры и провода в том числе.
Ну естественно, сейчас стоит китайский ДИФ на 32А, вот его планирую выкинуть, заменив С40, а провод ДИФ-счетчик трогать не буду :)
19.06.2012 в 12:41:39
#3161579
И все-таки, может кто-нибудь просветить для чего нужны
19.06.2012 в 21:36:17
#3162461
22.06.2012 в 19:57:05
#3167535
23.06.2012 в 09:01:17
#3168309
Customer
Для защиты сан.узла одного УЗО не хватит? К примеру, СМ и сушильный автомат перевесить на "кухонное" УЗО.
01.12.2012 в 00:55:29
#3468456
Господа, прошу совета, со схемой получается следующая проблема:
Допущения:
Пока причину вижу в ДИФе, но почему не срабатывает ближайший к аварии автомат меньшего номинала (у всех характеристика С)
01.12.2012 в 01:26:07
#3468513
01.12.2012 в 01:38:35
#3468522
web-rr написал : Может стоит УЗО 63А/30мА или что то ещё?
Нет, сейчас уточнил, там действительно 25А/10мА, так что остается ДИФ, или все-таки что-то еще?
01.12.2012 в 01:45:47
#3468529
Срабатывает потому что селективности не удалось добиться. Ток КЗ воздействует на все автоматы в цепи, а диф успевает быстрее.
01.12.2012 в 02:17:21
#3468549
Похоже на то... Получается, что выкидываем ДИФ и ставим туда АВ тип С (а лучше D), но еще в щитке остается каскад АВ40С-АВ16С, который тоже может некорректно работать, тогда меняем АВ40С на просто ВН... Не проконтролировал Юрку, надо было В-шки младшие ставить
03.12.2012 в 22:00:20
#3473539
Сегодня провел опыты:
Цепь:
АВ40А(Тип С) - Wh - УЗМ51 - АВ40А (Тип С) - УЗО 25А/10мА - АВ16А (тип С) - КЗ на 0
Срабатывают одновременно: АВ40А в щитке перед счетчиком УЗМ51 (!) АВ16А в квартире
В чем может быть проблема? Главное, почему вырубает УЗМ?
03.12.2012 в 22:09:19
#3473564
Все нормально работает. Хорошая распределительная сеть в доме. Вот тока КЗ и хватает всем. + УЗМ наверное успевает зарегистрировать просадку напряжения. В реальной жизни КЗ такого качества очень редки. Ничего с вами не случится включите один раз все заново.
04.12.2012 в 12:37:45
#3474700
Да, похоже КЗ (через вагу на проводе) просаживает напряжение и УЗМ отключается. А как сделать так, чтобы не срабатывал АВ40 на лестнице (с заменой трудно, он до счетчика)? АВ 40 в квартире держит, срабатывает нижестоящий на 16А
04.12.2012 в 16:51:11
#3475134
Customer написал : А как сделать так, чтобы не срабатывал АВ40 на лестнице (с заменой трудно, он до счетчика)?
Никак :) без замены. Да и не надо оно Вам. КоЗа это редкость.