01.12.2012 в 01:45:47
Срабатывает потому что селективности не удалось добиться. Ток КЗ воздействует на все автоматы в цепи, а диф успевает быстрее.
01.12.2012 в 02:17:21
Похоже на то... Получается, что выкидываем ДИФ и ставим туда АВ тип С (а лучше D), но еще в щитке остается каскад АВ40С-АВ16С, который тоже может некорректно работать, тогда меняем АВ40С на просто ВН... Не проконтролировал Юрку, надо было В-шки младшие ставить
03.12.2012 в 22:00:20
Сегодня провел опыты:
Цепь:
АВ40А(Тип С) - Wh - УЗМ51 - АВ40А (Тип С) - УЗО 25А/10мА - АВ16А (тип С) - КЗ на 0
Срабатывают одновременно: АВ40А в щитке перед счетчиком УЗМ51 (!) АВ16А в квартире
В чем может быть проблема? Главное, почему вырубает УЗМ?
03.12.2012 в 22:09:19
Все нормально работает. Хорошая распределительная сеть в доме. Вот тока КЗ и хватает всем. + УЗМ наверное успевает зарегистрировать просадку напряжения. В реальной жизни КЗ такого качества очень редки. Ничего с вами не случится включите один раз все заново.
04.12.2012 в 12:37:45
Да, похоже КЗ (через вагу на проводе) просаживает напряжение и УЗМ отключается. А как сделать так, чтобы не срабатывал АВ40 на лестнице (с заменой трудно, он до счетчика)? АВ 40 в квартире держит, срабатывает нижестоящий на 16А
04.12.2012 в 16:51:11
Customer написал : А как сделать так, чтобы не срабатывал АВ40 на лестнице (с заменой трудно, он до счетчика)?
Никак :) без замены. Да и не надо оно Вам. КоЗа это редкость.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу