Аватар пользователя
Canare

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 43

18.06.2012 в 10:20:02

Добрый день форумчане. Прошу совета. Имеется 3х комнатная квартира серии ПД-4 11 этаж, в доме 13 этажей. Хотелось бы установить эстетичную (по возможности) систему кондиционирования. Неплохо бы организовать подачу свежего воздуха. Задача - кондиционирование гостиной, спальни и детской. К спальне присоединяется лоджия, так что по поводу мощности придется голову поломать. Почитав форум, решил остановить на канальном кондиционере. Появилось некое понимание расположения блоков системы.

Красным цветом отмечены раздающие воздуховоды. Зелёным - трасса соединяющая внутренний блок и внешний. Синим - трасса для притока свежего воздуха. Внутренний блок хочу разместить в гардеробной (бывший санузел).

  1. Имеет ли право на существование подобная система?
  2. Обязательно ли выполнять монтаж приточных воздуховодов по всем кондиционируемым помещениям или достаточно щели под дверью в гардеробной для забора воздуха во внутренний блок?
  3. Какого диаметра необходимо высверлить отверстие в несущей стене на улицу для притока свежего воздуха. Не привлечет ли отверстие на одиннадцатом этаже излишнего внимания соответствующих служб? Вопрос об узаконивании не поднимаю.
  4. Понимаю невозможность регулирования температуры по каждому помещению в отдельности. Имеются ли решетки с возможностью регулирования потока воздуха вверх/вниз и вправо/влево? А также полного перекрытия потока в каждое помещение по отдельности? Спасибо.
0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

18.06.2012 в 19:42:54

Canare написал :

  1. Имеет ли право на существование подобная система?

Имеет. Но в левую/правую комнату стоило бы разнести воздуховоды как можно дальше от блока

Canare написал :

  1. Обязательно ли выполнять монтаж приточных воздуховодов по всем кондиционируемым помещениям или достаточно щели под дверью в гардеробной для забора воздуха во внутренний блок?

Если правильно понял, Вы имеете ввиду воздухозабор во внутренний блок. Если так, то при такой схеме как у Вас надо будет переточные решетки ставить. Иначе, придется двери не закрывать. Щели под дверью не хватит.

Canare написал :

  1. Какого диаметра необходимо высверлить отверстие в несущей стене на улицу для притока свежего воздуха.

Для начала бы знать какой мощности блок будете ставить. Как определитесь во тогда реально сказать. ну а с другой стороны максимально получится 160 мм, а то и 125 мм (размер "чистый")

Canare написал : Не привлечет ли отверстие на одиннадцатом этаже излишнего внимания соответствующих служб?

Не особо заметно если делать аккуратно

Canare написал :

  1. Понимаю невозможность регулирования температуры по каждому помещению в отдельности. Имеются ли решетки с возможностью регулирования потока воздуха вверх/вниз и вправо/влево?

Конечно же есть. Как вариант, http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm

Canare написал : А также полного перекрытия потока в каждое помещение по отдельности?

А это можно прямо возле блока поставить отсечные клапана с электроприводом или без него. Только есть в этом случае НО. Чем больше "веток" будете отключать тем хуже будет внутреннему блоку (быстрее выйдет из строя) и, к этому же в плюс, появится шум в оставшихся открытых каналах ......

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

18.06.2012 в 21:07:33

Никогда не ставьте в квартиру один канальный кондиционер, потом будете жалеть, и не слушайте шабашников, коих расплодилось после жары 2010, особенно на этом форуме. В каждой комнате должен быль свой воздухообрабатывающий блок и точка.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2012 в 21:48:20

Ким написал : Чем больше "веток" будете отключать тем хуже будет внутреннему блоку (быстрее выйдет из строя)

Поправлю малеш, при "душении" испарителя в разнос пойдет компрессор наружного блока, потому как перегрев ни один бюджетный полупром не контролирует ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

18.06.2012 в 21:55:47

Бориска66 написал : Поправлю малеш ......

Сорри !!!! Как обычно, думаешь одно а пишешь другое. Во внутреннем то и ломаться почти нечему .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2012 в 21:56:29

Ким написал : Сорри !!!! Как обычно, думаешь одно а пишешь другое. Во внутреннем то и ломаться почти нечему .... ;) :)

Ну и я про что ...;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Canare

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 43

18.06.2012 в 22:06:52

vinsit написал : Никогда не ставьте в квартиру один канальный кондиционер, потом будете жалеть, и не слушайте шабашников, коих расплодилось после жары 2010, особенно на этом форуме. В каждой комнате должен быль свой воздухообрабатывающий блок и точка.

Объясните, пожалуйста, в чем подвох одного канального кондиционера? Недостаточное охлаждение, слабый воздухообмен, шум...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2012 в 22:12:02

Canare написал : Объясните, пожалуйста, в чем подвох одного канального кондиционера? Недостаточное охлаждение, слабый воздухообмен, шум...

Да тут не сложно, в принципе такая схема не позволяет нормально поддерживать климат в конкретном помещении, а в купе с регулирующими клапанами, сильно душит испаритель блока, как результат компрессор вылетает по ВХ ...

Ну так в общих чертах ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

18.06.2012 в 22:27:31

Canare написал : Объясните, пожалуйста, в чем подвох одного канального кондиционера? Недостаточное охлаждение, слабый воздухообмен, шум...

Кроме того что написал Вам Борис добавлю свою "ложку дегтя". Т.к. вентиляторы во внутренних блоках слабые по напору и большие по производительности, приходится "расшивать" воздуховоды, чем занимается сильно большое пространство на потолке. А это - не есть хорошо, особенно при низких потолка. Вариант с канальниками хорош тогда когда высота потолков от 3-х метров и выше, когда "есть где разгуляться..." ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2012 в 22:29:19

Канальное охлаждение, хорошо себя показывает, когда на каждое помещение проектируется отдельный блок ...

При таком решении будет возможность сделать систему достаточно высокого уровня комфорта и практически бесшумную ...

НО, как сказал выше ув. Ким:

Ким написал : хорош тогда когда высота потолков от 3-х метров и выше, когда "есть где разгуляться..."

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

18.06.2012 в 22:31:35

Бориска66 написал : Канальное охлаждение, хорошо себя показывает, когда на каждое помещение проектируется отдельный блок ...

Ух ты, решил все же задумываться, прежде чем писать.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.06.2012 в 22:33:57

vinsit написал : Ух ты, решил все же задумываться, прежде чем писать.

Иди пивка попей ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

18.06.2012 в 22:36:37

Хорошо, пойду, чайку попью. А ты давай жги дальше.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

18.06.2012 в 22:37:06

vinsit написал : Ух ты, решил все же задумываться, прежде чем писать.

Как говаривал дедушка Крылов: "...... ‎Ай, Моська! знать она сильна, ‎Что лает на Слона!" ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

18.06.2012 в 23:51:44

vinsit,Борис прав..В этом вопросе нужен опытный спец.С решотками (регулируемыми закрыто\открыто) вообще атас! Нужно ровняться на холодную комнату,в более теплую доводчик-отдельный сплит или в место одного канальника мультизону (мини врв),или мультик,к чему Борис и клонил.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу