Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.06.2012 в 05:19:53

alexposter написал : автомат ампер на 32 или 40

Судя по стояку 25А.

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

22.06.2012 в 13:00:45

avmal написал : Ничего не слышали про обязательную автоматическую защиту сразу после счётчика?

  • автор вроде протянул себе "новый вводной кабель", и я понял, что за ним последует квартирный щиток с автоматами. Если не так - тогда конечно групповые автоматы сразу после счетчика в этажном щите.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2012 в 15:40:58

alexposter написал : я понял, что за ним последует квартирный щиток с автоматами.

А что это меняет, если СРАЗУ после счётчика должен стоять автомат? Тот же вводной кабель что будет защищать?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

22.06.2012 в 15:55:48

avmal написал : Тот же вводной кабель что будет защищать?

  • автомат до счетчика, одновременно ограничивающий максимальный ток потребления квартирой. А вообще-то на задворках памяти всплывает, что при длине менее 6 м допускается коммутационный аппарат не устанавливать. Поправьте, если я не прав.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2012 в 16:13:43

alexposter написал : при длине менее 6 м допускается коммутационный аппарат не устанавливать

10 метров.

alexposter написал : автомат до счетчика

Автомат до счётчика не защитный автомат, а коммутационный аппарат. Ещё раз повторю - защитный аппарат должен стоять сразу ПОСЛЕ счётчика. Может такой акцент понятнее будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу