alvo
alvo
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

25.01.2006 в 11:09:25

Олег_Ж Имелось ввиду тепловое излучение, а не *радиация* в известном смысле :) "Излучение — передача тепла излучением электромагнитных волн (лучистой энергии), которое передается через прозрачную среду (воздух). Таким образом происходит обогрев солнечными лучами, обогрев от костра, от камина, от электронагревателей (спираль в рефлекторе). Любой тип теплового прибора отапливает помещение и человека сложным теплообменом — излучением, конвекцией через воздух, даже теплопроводностью, если прислониться к теплой батарее. Передача теплоизлучением сильно зависит от температуры отопительного прибора."

Чугуний греет 80% таким вот излучением, а 20% - конвекцией. Люминий примерно 50/50.

Сам не замерял, это из статей, ИМНО.

0
kofeinik
kofeinik
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Уссурийск

Сообщений: 31

28.01.2006 в 17:33:13

alvo написал : Чугунные тоже бывают красивыми. Не сочтите за рекламу: http://www.ferroli.msk.ru/radiator_4.htm

И вот скажите мне, чем это хуже алюминия или биметала, а ???

"Окрашено грунтовкой" - как это понимать, интересно. Фото отвратительного качества и издали. Вблизи наверняка тоже самое гэ, что и МС.

0
alvo
alvo
Новичок

Регистрация: 01.11.2005

Киев

Сообщений: 72

30.01.2006 в 10:19:08

kofeinik написал : "Окрашено грунтовкой" - как это понимать, интересно.

В магазине надобно смотреть - я их не продаю :rolleyes:

kofeinik написал : Вблизи наверняка тоже самое гэ, что и МС.

Наверняка :D

0
Вложение
Иахим
Иахим
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Москва

Сообщений: 532

30.01.2006 в 12:54:11

kofeinik написал : Вблизи наверняка тоже самое гэ, что и МС.

Помнится разглядывал я их на Фрунзенской. Да в общем - ничего выглядят... (англицкие, кажется) но когда я прикинул сколько секций нужно (по мощности) и сколько они весят... забил.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 13:45:33

Предлагаю рассмотреть новый бренд на нашем рынке - Solar (производство Fondital). Работают на 16 бар, выглядят симпатично, отлиты под давлением из алюминия и по цене доступны.

0
TriX
TriX
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 323

30.01.2006 в 20:49:18

Олег_Ж написал : из статьи ..."Во-вторых, преимущественно радиационная составляющая теплоотдачи чугунных радиаторов привычнее и полезнее для человека"... А кто бы померил эту радиационную составляющую? Или она только рассчитывается?

При всех прочих равных (площадь излучающей поверхности, окраска одинаковой краской, температура поверхности, ее шероховатость и тп) радиационная составляющая будет примерно одинаковой, что у чугуна, что у алюминия (и у биметалла тоже)

Вот если один и тот же радиатор покрасить масляной краской белой (степень черноты 0.8), а второй такой же саженаполненным матовым лаком (степень черноты 0.95), то черный излучением тепла отдаст больше в 0.95/0.8=1.1875 раза. А если первый сделать из полированного алюминия (зеркального) (степень черноты 0.06), то он по сравнению с черным радиатором излучать будет в 16 раз меньше.

На самом деле раз излучает меньше повысится температура поверхности и усилится конвекция и тп

0
sergeydubrovin
sergeydubrovin
Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 123

06.06.2006 в 17:17:55

Убедили , вот что значит профессиональный форум...

ставлю 2К60П-500 7сек ГОСТ8690-94

посколько прочёл на другом форуме цитата:" При всех прочих равных (площадь излучающей поверхности, окраска одинаковой краской, температура поверхности, ее шероховатость и тп) радиационная составляющая будет примерно одинаковой, что у чугуна, что у алюминия (и у биметалла тоже)"

---кстати 2К60П очень даже красивые при хорошем декоре от Sirы неотлечиш ваше

--- Да здравствует наше отечество и не надо мне ни чего заграничного

0
Yarik
Yarik
Новичок

Регистрация: 26.02.2006

Киев

Сообщений: 81

06.06.2006 в 22:03:30

kofeinik написал : "Окрашено грунтовкой" - как это понимать, интересно. Фото отвратительного качества и издали. Вблизи наверняка тоже самое гэ, что и МС.

Поставил себе такие в квартире. После покраски выглядят не хуже алюминиевых. Что тяжелые - правда, но это не критично. Один раз вдвоем повесили и висят себе. Алюминий не рискнул. Биметалл по тем же причинам тоже.

0
sergeydubrovin
sergeydubrovin
Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 123

07.06.2006 в 11:17:17

Расчёт системы отопления Отапливаемая площадь 70 кв. метров высота потолков 2,55 метров Необходимая мощность при норме 150 ват = на 1 кв. метр 70 кв. метров * 150 ват = 10,5. кВт
1) Нужна ли поправка на тепло потери? Эксплуатация при наружной температуры от -35 до + 35 стены старый сруб с засыпкой шлаком, пол 1 слой, окна с 2-мя стёклами..

Подбор котла мощность котла = необходимой мощности отопления * Коэффициент тепло потерь при транспортировке рабочей среды. 2) Коэффициент тепло потерь при транспортировке рабочей среды -? Применена двухтрубная система с диаметром G2 - трубы металлические не оцинкованы

3) Котёл Аппарат АКГВ 11.6кВт с Honeywell выдаёт 11,6 квт при какой температуре рабочей среды при максимальной ???
4) Верно ли утверждение что чем ниже рабочая температура рабочей среды тем долговечнее система отопления 5) Боюсь что мне не хватит рабочей мощности 11,6 квт
Имеет ли смысл ставить котёл Аппарат АКГВ 17.4кВт с Honeywell -- какие негативные моменты могут быть…

Подбор радиаторов беру чугун однозначно (в них цена за кг ниже  ) Сравниваю MC-140M-500 и 2 К60П-50 по секциям МС-140М-500 Цена 250 руб мощность 160 ватт оъём 1,5 литра 2K60П-50 Цена 226 руб мощность 126 ватт оъём 1,1 литра 6) Это по справочнику а в натуре какая у них мощность и при какой температуре рабочей среды. 7) Верно ли утверждение что лучше поставить 1 радиатор (12секций) чем 2 радиатора с (7 секциями)

Расчет по комнатам 3 ком по 14 кв.метров * 150 = 2100 вт. / средняя мощность 1 секции 145 вт =14,5 секций 2 ком по 10 кв. метров*150 =1500 вт. / 145 вт.= 10,3 секции 1 ком 5 кв. метров *150=750 вт. / 145 вт.=5,17 секций Итого 3*2100+2*1500+1*750 = 10,05 кВт
По числу секций 3*14,5+2*10,3+5,17= ок. 70 секций * среднею цену 238 руб. = 16 660 рубликов.

8) как поступить с дробным кол-во секций если в продажу поступают только 7 и 12 секций 9) Нужна ли поправка на то что в дальнем конце от котла нужно ставить больше кол-во секций.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

07.06.2006 в 12:45:48

Отапливаемая площадь 70 кв. метров высота потолков 2,55 метров Необходимая мощность при норме 150 ват = на 1 кв. метр 70 кв. метров * 150 ват = 10,5. кВт

откель?? 150??? СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции; б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств; г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола. Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях равна 3 °С и менее. Расход инфильтрующегося воздуха следует определять, принимая скорость ветра по параметрам Б. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то подбор отопительных приборов следует осуществлять по большему из расходов теплоты на систему отопления с учетом расхода теплоты на нагревание инфильтрующего наружного воздуха, рассчитанных при параметрах А и Б. Скорость ветра следует принимать по СНиП 23-01. ..... 6.3.6 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше, чем на 5 % или на 60 Вт требуемого по расчету. При расчете отопительных приборов следует учитывать 90 % теплового потока, поступающего в помещение от трубопроводов отопления. Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7 % теплового потока системы отопления здания.

Теплопотери считать надо.

0
sergeydubrovin
sergeydubrovin
Местный

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 123

07.06.2006 в 14:13:57

!A_n_d_y! написал : откель?? 150???
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.

?????? Получаем 70 м2*10 вт=700 вт +-5% Батареи 700 вт* 0,90=630 вт

То есть на весь дом 630 вт /130вт(1секция)=5 секций

В каждой комнате по одой секции
Я правильно вас понял !A_n_d_y! тогда предлагаю вам в этих комнатах перезимовать

0