24.06.2012 в 16:19:06
Чистка фильтров не вариант? И есть ли они вообще в системе...
24.06.2012 в 16:43:25
Антон_2012 написал : Чистка фильтров не вариант?
Это про сеточки на ВБ ??? Тогда не вариант, у Вас проблема начинается до ВБ ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
24.06.2012 в 17:05:27
Ясно, буду разбираться! Спасибо!
24.06.2012 в 17:10:11
Антон_2012 написал : Чистка фильтров не вариант? И есть ли они вообще в системе...
Разбирайте обшивку наружного блока и смотрите откуда начинается обмерзание. Если это фильтр, то это сразу видно, даже на ощупь рукой перепад в 2 градуса чувствуется хорошо. По 4-х ходовому тоже все проверьте. Бориска правильно сказал. Две трубки должны быть горячими, а две холодными. Во всяком случае попарно одинаковыми.
24.06.2012 в 17:13:51
Так, для общего развития ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
24.06.2012 в 21:12:41
Антон_2012, Зимой грелись?
24.06.2012 в 23:28:33
Fresh В минусовую температуру не включали, осенью до 0 грелись!
24.06.2012 в 23:39:06
Антон_2012,Радикальное средство:эвакуировать(при возможности, взвесить сколько было фреона),опресовать (найти утечку),заправить нужное колличество фреона..
25.06.2012 в 11:31:39
Дикий + написал : Цитата Сообщение от baziliov Посмотреть сообщение при забитой капилярке переохлаждение будет в норме. нет - переохлаждение будет слишком большим, объяснить почему?
ну давай,попробуй.интересно будет почитать. а про професоров-ничо и не корчу.человеку который слабо понимает что происходит в кондере советовать лить фреон-очееень рисковое предложение.бориска правильно сказал-не можешь понять-дай даные,получишь совет.вот нальет он фреона-а дальше что?автор же не сможет проанализировать что происходит.и пока будет метацца на форуме-угробит кондей,да и всего то делов;)
30.06.2012 в 13:06:04
Наступила жара, кондиционер неделю пашет без проблем! Изучил детально схему подвода трубок к наружному блоку, насторожила такая картина! Тонкая трубка перед стыковкой с блоком закручена в петлю! Такой схемы подключения я не видел не у кого! Сделаю фото, выложу!
30.06.2012 в 14:46:53
Антон_2012 написал : Такой схемы подключения я не видел не у кого!
это техника мастеров старой школы :)
27.06.2013 в 16:48:16
Простите за некропостинг. Уважаемые специалисты, нужен ответ на теоретический вопрос. Есть ли такие условия, при которых причина обмерзания жидкостной трубки - не недостаток фреона, а его избыток?
27.06.2013 в 16:50:58
Уильям Блейк написал : Есть ли такие условия, при которых причина обмерзания жидкостной трубки - не недостаток фреона, а его избыток?
отвертка в "белке";)
27.06.2013 в 17:00:41
baziliov Не понял, простите :o
27.06.2013 в 17:57:51
если не понял-то оно тебе и не надо:) погодь,ща еще кто нить раздуплицца
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.