ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.09.2015 в 00:37:12

Abrikos написал : Точку в этом деле может поставить только специальная парламентская комиссия

Согласен участвовать в работе комиссии и ставить точку! :yu: :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

КЭАЗ
КЭАЗ
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 10:24:04

Товарищи, давайте вернемся к конкретике. Если есть конкретные вопросы по продукции КЭАЗ - задавайте. По поводу происхождения продукции - смотрите сертификаты соответствия ТС на сайте КЭАЗ, смотрите упаковки и шильдики автоматов и все узнаете. Думаю, что если вам нужно купить конкретный продукт, посмотреть это совсем не сложно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 11:18:43

КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.

Зы. Гост Р 50345-2010 7 Стандартные условия эксплуатации Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе. 7.1 Диапазон температур окружающего воздуха Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С. Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С. Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.

0
КЭАЗ
КЭАЗ
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 13:36:04

ink_mast написал : КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.

Пока ищу график, вот документик об испытании OptiDin ВМ63 2р и автомата S202 при -50 град. https://keaz.ru/f/139/protokol-optidin-vm63.pdf

0
siBEERian
siBEERian
Новичок

Регистрация: 10.09.2009

Иркутск

Сообщений: 30

28.09.2015 в 13:50:21

Через автомат keaz optidin bm63-1x C16 кабелем ввг-нг 3*1,5 был подключен светильник на веранде. монтировал сам лично год назад, год прекрасно все отработало.

Недавно, когда никого не было дома, выбило этот автомат. Проверил распредкоробки, проверил светильник, все вроде в порядке. Так и не понял из-за чего выбило автомат. Автомат перестал включаться, заменил на новый, в точности такой же, покупал в одной и той же фирме (Промсвет Иркутск)

Вчера опять выбило это-же автомат, "по горячим" следам проверил, светильник мокрый, на улице дожди. Протекла крыша, включенный светильник залило = КЗ. Автомат конечно сработал на отлично, но опять умер. умер навсегда. Теперь даже не включается.

Крышу я конечно починю, но неужели автоматы KEAZ одноразовые? одно КЗ=смерть?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 14:07:03

КЭАЗ написал : вот документик об испытании OptiDin ВМ63 2р и автомата S202 при -50 град.

Это наверно тот случай, когда лучше бы его не было. Особенно конечно улыбнуло п. 2.1 ТУ по дверям вагонов. А ВМ 63 какого номинала то были, тоже 10А как АББ?

0
КЭАЗ
КЭАЗ
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 14:08:20

ink_mast написал : КЭАЗ, Какую поправку вводить на номинал АВ при эксплуатации отличной от +30 гр.С? Желательно инфу до минус 60гр.С.

К сожалению есть результаты испытаний тепловых расцепителей только до минус 25 градусов. Далее методом линейной интерполяции.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 14:37:39

КЭАЗ написал : Далее методом линейной интерполяции.

И до каких это температур?

ink_mast написал : Гост Р 50345-2010 7 Стандартные условия эксплуатации Выключатели, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны быть работоспособны в стандартных условиях, приведенных в настоящем разделе. 7.1 Диапазон температур окружающего воздуха Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С. >Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С. Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.

0
КЭАЗ
КЭАЗ
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 15:04:31

siBEERian, Если есть желание помочь заводу, снимите этот автомат, разберите аккуратно, чтобы ничего не вылетело оттуда и сфотографируйте во всех ракурсах. Затем выложите фотки сюда, если не сложно.

0
КЭАЗ
КЭАЗ
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Курск

Сообщений: 14

28.09.2015 в 15:08:48

ink_mast, я так понимаю вы намекаете на то, что в щитках температура не может опустится ниже минус 5, потому что Гост Р 50345-2010 так велит? Поясните, пожалуйста. Сразу скажу что матушка-природа велит иначе и обогрев щитков не всегда помогает.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.09.2015 в 15:15:46

КЭАЗ написал : я так понимаю вы намекаете на то, что в щитках температура не может опустится ниже минус 5

Естественно нет, а то что при Т ниже минус 5 градусов АВ должны специально проектироваться.

Зы. В выложенных испытаниях АВ АББ и ВМ 63 были номиналом 10 А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.