А в ответ тишина...
06.02.2019 в 09:17:03
А в ответ тишина...
06.02.2019 в 11:31:04
danilamaster, вот Вам видео:
Здесь надо понимать, что видео рекламное и в этих испытаниях участвуют автоматы "разной весовой категории" - с одной стороны флагман сименсовской 18-милиметровой модульки 5SY, а с другой стороны какой-то непонятный аппарат с неизвестными характеристиками.
Насчёт патентованных защёлок 5SY - недавно такие же появились у SE iC60N. Разумеется, такой SE успешно прошёл бы три раза испытание на предельную отключающую способность 6кА. Siemens 5SY6 (Германия) и SE iC60N (Болгария).

Что касается веса автомата указанного в каталоге, имхо, это справочная величина, примерно такая же как "наружный диаметр кабеля" в его описании на сайте кабельного завода. То есть, реальный диаметр конкретного кабеля может быть меньше указанного в описании.

06.02.2019 в 20:44:38
danilamaster написал: 2) каким образом и на соответствие какому ГОСТУ проверяется значение 6000А (методы контроля, как испытания проводятся, прям можно видео если есть.)
В паспорте ж написано, ГОСТ Р 50345
9.12.11.4 Испытание на токах св. 1500 А
9.12.11.4.1 Соотношение между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями (коэффициент K)
ДБ.2.2.2 Испытание на устойчивость к загоранию и распространению огня при коротком замыкании (при испытании на коммутационную способность Ics и Icn)
Испытания проводят по 9.12.11.4.2 и 9.12.11.4.3 настоящего стандарта со следующим дополнением:
Для оценки возможности распространения горения, например, путем отделения от образца горящих или раскаленных частиц вследствие коммутационных процессов внизу на расстоянии (300±5) мм размещают плиту из сосновой доски толщиной около 10 мм, покрытую одним слоем папиросной бумаги плотностью от 12 до 30 г/м I
При необходимости в доске выполняют пазы или отверстия для проводников.
Выключатель считают отвечающим требованиям пожарной безопасности, если горение образца прекращается в течение 30 с, а также отсутствует загорание папиросной бумаги, а диаметр пятен обугливания сосновой доски не превышает 0,8 мм.
==
Abrikos написал: вот Вам видео:
Маркетинг Сименс любит такие видео, про плавкие вставки, про АВ, но когда он говорит об изделиях других производителей он никогда не уточняет, одинакова или нет рабочая и номинальная наибольшая отключающая способность. ;)
06.02.2019 в 22:51:19
Serge3leo, та даже если взять размер 5SY (90×70×18 мм), то уже понятно, что он выиграет испытания у того маленького китайца :)
06.02.2019 в 22:58:46
Abrikos, Мой вопрос упустили тут - http://www.mastergrad.com/forums/t124632-pri-kz-vybilo-3-posledovatelnyh-avtomata-pravilno-li-eto/?page=2#post6543331
Да, ни фига.
07.02.2019 в 00:56:07
Abrikos написал: Serge3leo, та даже если взять размер 5SY (90×70×18 мм), то уже понятно, что он выиграет испытания у того маленького китайца :)
Abrikos, вот с чего бы это?
За "голимого" китайца непонятно, конечно, ибо не знаю какие в КНР стандарты на АВ. Но ИЭКи, EKFы при сертификации по ГОСТ Р 50345-2010 брали же по несколько экземпляров, долбали же 6000А, и папиросная бумага не загоралась же и т.п.?
Так что, тем более, с КЭАЗ ВМ63 у Сименса должна выйти ничья. Оба подтвердят сертификат соответствия. А совсем не так на том видео ;)
Другое дело, что Сименс в таком корпусе, кто знает, может и 10000А сделать? Я в них верю ;) Но соревнование 6000 против 10000 (или 4500 против 6000, диктор же ничего не говорит) как бы несерьёзно снимать в рекламе ;)
03.06.2022 в 00:29:40
[удалено]
03.06.2022 в 00:46:28
TvSet написал: удивляюсь как некоторые лица прям гнобят кэаз
Тема прекратилась три года назад. ТРИ (!!!), МАТЬ ЕГО, ГОДА!
Что они, эти лица, могли три года назад понимать во всём этом? :confused: Они и сейчас-то не особо...
12.12.2022 в 23:36:31
Всем привет, подскажите пожалуйста, прошло уже 3.5 года) появилась ли какая новая информация об эксплуатации продукции кэаз optidin, интересуют автоматические выключатели и дифавтоматы? собираю себе щиток в квартиру. Цены сейчас на бренды просто космос, тут вариантов не много остается: IEK или кэаз, оба имеют тип защиты по току "A" только IEK за диф 1200 р. , кэаз 2800, разница уж что-то большая, я готов поддержать российское производство, (если оно действительно российское) но что-то отзывы плохие о кэаз настораживают...
12.12.2022 в 23:40:15
qazwsqazws написал: IEK
Armat.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.12.2022 в 00:01:24
мало в продаже еще и цена около 4500 за дифавтомат на 25A, на 16A не нашел(( наверное я что-то не понимаю, но для меня дикой считаю такую цену... поправьте если ошибаюсь пожалуйста разве armat значительно лучше простого АВДТ от IEK ?