Народ, прокомментируйте, плз:

@Господа, скажу Вам как профессионал, что "трубки из безкислородной меди", как написал St для монтажа холодильного оборудования и кондиционеров не нужнны. Первый раз читаю такую глупость, удивительно кто это придумал? Сам занимаюсь поставкой, проектированием и монтажом систем центрального холодоснабжения. Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах. А монтажников кондиционеров не слушайте это самый низкий уровень специалистов связанных с холодом.@

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

13.08.2006 в 19:41:17

SerTol написал : Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах.

Именно обычном магазине? Что же это Вы так...:) Дело не в цене (она примерно одинакова). Основная проблема в том, что водопроводная медь метрическая, а "те" трубы дюймовые. Не подходит-с.

SerTol написал : А монтажников кондиционеров не слушайте это самый низкий уровень специалистов связанных с холодом.@

Доверяй, но проверяй. Имхо, Вам следовало бы знать о данном отличии.

ЗЫ. неизвестно какое Г-но может находиться внутри водопроводной трубы, т.к. хранится она не пойми как. О том, какие последствия может вызвать попадание грязи в маломощный компрессор сплит-системы говорить наверно не стоит.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

14.08.2006 в 11:28:09

Она не только метрическая, эти труба рассчитаны на разное давление, напоминаю всем, что трубы для кондиционеров рассчитаны до 30 атм., а рабочее давление (при работе на тепло) 18 атм.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

14.08.2006 в 11:55:49

медная водопроводная труба давление разрушения 200атм (двести) на немецком сайте КМЕ или МКМ читал

0
Аватар пользователя
SerTol

Местный

Регистрация: 26.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 851

14.08.2006 в 12:09:11

т.е. применение спецтруб - это настолько очевидно, как «Волга впадает в Каспийское море, а лошади…», а профессионал может просто язвил по поводу упомянутых ранее трубок из бескислородной меди? Приведённая цитата - из комментария на один из моих давешних постов, где я сетовал на сложность добывания «правильных» трубок в количестве менее 15м :)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.08.2006 в 13:58:54

Do Home Yourself написал : медная водопроводная труба давление разрушения 200атм (двести)

При 200атм ее раздует и разорвет. Имхо, рабочее где-то в районе 30.

SerTol написал : Приведённая цитата - из комментария на один из моих давешних постов, где я сетовал на сложность добывания «правильных» трубок в количестве менее 15м

Самостоятельная установка девайса непосредственно покупателем не регламентируется. Да и гарантийные условия на климатическую технику разительно отличаются от прочей "бытовухи".

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

19.08.2006 в 23:27:47

SerTol написал : Сам занимаюсь поставкой, проектированием и монтажом систем центрального холодоснабжения. Покупаю медные трубы разных диаметров (как впрочем и все коллеги) в водопроводных магазинах.

Искренне сочувствую его клиентам! :)

0
Аватар пользователя
refer

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

21.08.2006 в 00:25:06

Kvost написал :

Только водопроводные трубы мощность 30kW. А сочувствовать надо не клиентам!

0
Вложение
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
refer

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

21.08.2006 в 09:43:51

2refer Выносной: низкий и средний холод в универсаме Лёдогенератор (изготовление ледяных глыб для скульптуры) Разные мощности холодильных установок, температуры кипения, давления, фреоны, длинна трубопроводов (до 50 метров), диаметр (от 6 мм до 5,4 сантиметров).
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ТРУБАМИ

0
Вложение
Аватар пользователя
refer

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

21.08.2006 в 22:01:57

Kvost написал : Именно обычном магазине? Что же это Вы так...:) Дело не в цене (она примерно одинакова). Основная проблема в том, что водопроводная медь метрическая, а "те" трубы дюймовые. Не подходит-с. Доверяй, но проверяй. Имхо, Вам следовало бы знать о данном отличии.

Разумеется дело не в цене, за матерьялы платит заказчик. А втом, что в некоторых организациях занимающихся трубами при оплате по безналу, откат можно получить наличными. В размере 15% от общей суммы и если средняя закупка на объект составляет 70 000 руб.(трубы, отводы, переходы) то получается вполне прилично. Так что маленькое расхождение между метрикой и дюймом компенсируется с лихвой.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

23.08.2006 в 01:38:44

refer написал : А втом, что в некоторых организациях занимающихся трубами при оплате по безналу, откат можно получить наличными. В размере 15% от общей суммы и если средняя закупка на объект составляет 70 000 руб.(трубы, отводы, переходы) то получается вполне прилично.

Не в этом дело. Хотя и в этом тоже :)

refer написал : Так что маленькое расхождение между метрикой и дюймом компенсируется с лихвой.

Еще раз: для монтажа сплит-систем метрические трубы не подходят сугубо по техническим причинам. Диаметры несколько разные, понимаете?

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
refer

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

24.08.2006 в 00:16:50

2Kvost Не по техническим, а по производственным. Разница в диаметрах десятые миллиметра. Одну гайку рассверлить 10мм сверлом, а на 12мм трубе гайка будет немного свободна на 0,75мм. Проверено сотни раз, всё работает. А вот если систему не вакуумируют(что делают многие кондиционерщики) это гораздо хуже чем водопроводные трубы.

0
Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

24.08.2006 в 10:20:29

mnk написал : Искренне сочувствую его клиентам! :)

Да, жаль жителей северной столицы... :(

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

24.08.2006 в 15:05:52

refer написал : Одну гайку рассверлить 10мм сверлом, а на 12мм трубе гайка будет немного свободна на 0,75мм.

Рассверливайте. Себе.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
kit 48

Местный

Регистрация: 04.10.2006

Москва

Сообщений: 13

06.10.2006 в 23:20:04

а еще можно попросить попробовать согнуть подобную трубу !