Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

04.07.2012 в 15:33:34

Alexiy написал : На промышленных объектах такие вольности не проходят, а в собственном сортире каждый волен прокладывать как угодно.

Жизнь показывает,что на "объектах",что в сортире пока не "полыхнет" - не начнут заботиться.А забота,как правило,выражается в очередном развешивании соплей...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2012 в 15:49:08

Orenburg1969 написал : Жизнь показывает,что на "объектах"

это ты попробуй инспектору энергонадзора на защите проекта объяснить - я на тебя посмотрю...

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

04.07.2012 в 15:59:53

Alexiy написал : на защите проекта

У меня чаще защита объекта:) Есть старая русская поговорка -"Каково волокно - таково и полотно".

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

04.07.2012 в 18:47:55

zyuziakin написал : Можно ли вести проводку по сгораемым конструкциям в трубах из гофрированной нержавеющей стали типа Кофулсо или Лавита? .

Можно, если нержавейка нужна для дизайна. Если речь про скрытую проводку то -зачем?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.07.2012 в 20:02:23

Аникей написал : Диаметральные точки зрения... нужон еще кто-то для ясности

:) И что не так? Нержавейка, любая, не режется резаком. А электродом- запросто. Но, чернуха при этом выгорает в чистую, нержа лишь течет...

0
Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

04.07.2012 в 21:13:55

чтоб не создавать отдельную тему, подскажите здесь. кабель брон. вббш, ввод в дом.по деревянной стене до ввод.щита,потом стена будет утепляться и обшиваться гипсом.кабель обязательно в трубу или бронированный и так можно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2012 в 01:33:20

Ф0 написал : или бронированный и так можно?

Да, бронь и так пойдет.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

05.07.2012 в 01:57:21

ПPOPAБ написал : Да, бронь и так пойдет.

Если зашьется то по ПУЭ уже может не пройти.

Ф0 написал : ввод в дом.по деревянной стене до ввод.щита,потом стена будет утепляться и обшиваться гипсом

ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

СП 31-110-2003 п 14.15 Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.

0