Во время ремонта переделали все в сантех.шкафу, установили новую сантехнику.
По факту напор воды на выходах не устраивает. Изначально лилось весьма грустно. Выкрутили редукторы давления на максимум, манометр стал показывать 3-4 бар. Напор улучшился до минимально приемлемого, но до идеала далеко. 7 этаж в 12-ти этажном доме.
Из установленной сантехники в ванной: Встроенный термостат Grohe Rapido T (35500) + внешняя панель, боковой душ + верхний "тропический" душ, излив на ванную через дополнительный вентиль.
Коллекторы крупно. Горячая вода - сверху.
Открывал горячую или холодную воду, засекал по счетчику сколько сливалось за минуту. Что намерил: Спуск воды при промывки фильтра ГВС: 45л/мин. Спуск воды из отвода коллектора ГВС (на фото отвод без шланга): 16л/мин.
Излив на ванну: ГВС - 9,5л/мин, ХВС - 9,5л/мин. Верхний душ: ГВС - 10л/мин, ХВС - 10л/мин. Боковой душ, лейка снята, чтобы не затруднять ток воды: ГВС - 13л/мин, ХВС - 12,5л/мин.
Совмещаем: Излив + Боковой душ, лейка снята: ГВС - 17л/мин, ХВС - 16л/мин. Отвод коллектора + Излив + Боковой душ, лейка снята: ГВС - 27л/мин.
С холодной водой не все операции проводил из-за затрудненного доступа. Но мне кажется, результат будет примерно такой же.
Установленная сантехника предполагает большой расход воды. На деле такого не видно.
Итак. Поток до фильтра тонкой очистки дает расход 45л/мин. Сразу после фильтра на отводе коллектора уже 16л/мин. Это нормально? Как можно увеличить расход воды, что посоветуете?