19.08.2012 в 21:06:49
ПPOPAБ написал : Ураза байрам однако ...
Ещё один татарин появился, однако ...
20.08.2012 в 07:23:39
skye11 написал : Скажите пожалуйста, а Вы сами, меряли сечение кабелей Одескабель, и желательно нормальным микрометром?? Спешу вас растроить, реальное сечение их кабелей; вместо 1.5 - 1.38 вместо 2.5 - 2.39 Плюс к тому, занижена толщина оболочки; что приводит к тому, что километр ихнего кабеля, весит на 17% меньше,
чем должно быть по Госту...
Я извиняюсь...:o сечение и диаметр жилы не должны ведь быть равны..? Ну там,типа 3,14*R2... табличку какую то нашел в тырнете... Оно ?
20.08.2012 в 08:31:17
ЧайничекДВ написал : сечение и диаметр жилы не должны ведь быть равны..? Ну там,типа 3,14*R2...
нет ))))))))))))
20.08.2012 в 08:38:18
ЧайничекДВ, не, ПУЭ сейчас не модно. Модно по ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19
20.08.2012 в 17:36:54
Недавно вычитал, что провода под динрейкой прокидывать нельзя, а у меня, как-раз под динрейкой они очень хорошо прошли.. сбоку. Я их специально не стал в пучок собирать, т.к. тогда получилось бы что рамка с динрейками на место не стала, бы. Так почему нельзя под динрейкой пропускать провода?
20.08.2012 в 21:30:47
pereslavtsev написал : Так почему нельзя под динрейкой пропускать провода?
можно, но схема становится почти нечитаемой, когда провода закрыты автоматами. Может там кто врезку соорудил или изоляцию повредил и жила провода на корпус щитка замкнула... Поэтому за DIN-рейкой надо избегать по возможности прокладывать. С другой стороны, если щиток тесный, то проще схему прочитать, когда провода равномерно распределены за DIN-рейками, чем когда в толстенный пук сбоку сливаются. Всё относительно... Вообще, по идее, хорошо, когда щиток просторный и при необходимости предусмотрен боковой отсек для разводки проводников/шин... Щитки разные бывают.
20.08.2012 в 21:57:11
ПPOPAБ написал : Обычно первый раз кабель я вижу в кузове грузовика на объекте. Мое дело расписаться в накладной и показать куда выгружать материалы...
Ну с Вами всё ясно. Это дело Ваших снабженцев не вступать в случайные связи на стороне :) Ну а если появится новый достойный поставщик - можно образцы и в лаборатории испытать....
20.08.2012 в 21:59:34
ЧайничекДВ написал : Ну там,типа 3,14*R2...
и еще добавить минус 10....20 % ;)
21.08.2012 в 00:23:25
Abrikos написал : Изоляция жил ВВП может различаться по качеству от партии к партии, но не по толщине, а по качеству материала. Иногда попадается жесткая, матовая, на вид как пересохшая, при сильном перегибе жилы меняет цвет в месте перегиба. А бывает хорошая, блестящая, гибкая, при перегибе цвет не меняет.
ВВП, и ВВГ - это немного разные кабеля. В ВВП упрощена верхняя оболочка, выпускается только в Украине, строк службы у них -15лет, по данным производителя. Нет кабелей с характеристиками Нг, LS. Строк службы ВВГ - 30 лет, нормальная верхняя изоляция, выпускается так - же, с характеристиками Нг, и LS. Так - что, в топку этот ВВП.
21.08.2012 в 01:26:14
Смотрю тут народ пошел сечение измерять микрометрами, сечение это площадь торца провода ее нужно вычислить а не просто замерить диаметр с помощью микрометра.
21.08.2012 в 02:18:15
А можно еще такой вопрос..? :o Вот в первом посте ТС по ссылке ,специалист-электрик (с ником CS) говорит о мах. токовых нагрузках для кабеля 2,5 мм2 что то порядка 20А... Это ,надо полагать ,при скрытой проводке ? Во всяких табличках указано мах.ток для 2,5 квадрата при открытой проводке - около 30А... Я как то давно,где то на форуме (другом) читал,что проводка под слоем штукатурки(без гофры) чуть ли не приравнивается к открытой , т.к. сама штукатурка дескать неплохой радиатор для кабеля и он там не так сильно греется ,как например в гофре. Так вот, может быть тогда в этом случае можно ставить на кабель 2,5 мм2 автомат 25А ,если проводка будет держать 30 ?
Я у себя кабеля так прокладывал ---->
без гофры ,под слоем Ротбанда 3,5 см.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу