Ким написал :
То что нарисовали - возможно ....
Но возникло несколько вопросов:
- что за зеленый цвет ???? Подмес притока или трасса фреона ????
подмес (ф125мм)
Ким написал :
- подвесной потолок сплошной по всем помещениям ????
- если ДА, то какова разница высот между "черным" потолком и "чистым" ????
нет,не сплошной, потолка пока еще нету, но разница в высотах будет. в коридоре 2,80-2,90 (ограничен конструкцией кровли) хотя и позволяет разместить внутренний блок, в комнатах 3,00-3,20 и возможно даже не просто горизонтальный
это квартира перепланируется из мансарды, высота чернового потолка в разных точках колеблется 3,00 - 3,80
Ким написал :
- каково размещение светильников на потолках в помещениях где нужен "холод"????
опять же пока что еще в стадии проэкта, особо ни к чему не привязаны, нужно будет - "подвинем"
воздуховоды планирую Ф200 , тк такие патрубки выходят из внутреннего блока
Ким написал :
Для начала хватит. А Воздух забрать можно с комнаты с левом нижнем углу и из коридора между санузлами. Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....