04.07.2012 в 00:46:20

Добрый день подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как грамотнее обеспечить возврат

знаю отношение гуру к канальникам , но : он уже есть, высота потолков позволяет (средняя высота без подвесного потолка 3,40м), частичное и неравномерное охлаждение по комнатам меня устраивает

заранее спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.07.2012 в 01:04:30

vind11 написал : подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как грамотнее обеспечить возврат .... средняя высота без подвесного потолка 3,40м ....

То что нарисовали - возможно .... Но возникло несколько вопросов:

  • что за зеленый цвет ???? Подмес притока или трасса фреона ????
  • подвесной потолок сплошной по всем помещениям ????
  • если ДА, то какова разница высот между "черным" потолком и "чистым" ????
  • каково размещение светильников на потолках в помещениях где нужен "холод"????

Для начала хватит. А Воздух забрать можно с комнаты с левом нижнем углу и из коридора между санузлами. Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vind11

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Запорожье

Сообщений: 13

04.07.2012 в 01:20:48

Ким написал : То что нарисовали - возможно .... Но возникло несколько вопросов:

  • что за зеленый цвет ???? Подмес притока или трасса фреона ????

подмес (ф125мм)

Ким написал :

  • подвесной потолок сплошной по всем помещениям ????
  • если ДА, то какова разница высот между "черным" потолком и "чистым" ????

нет,не сплошной, потолка пока еще нету, но разница в высотах будет. в коридоре 2,80-2,90 (ограничен конструкцией кровли) хотя и позволяет разместить внутренний блок, в комнатах 3,00-3,20 и возможно даже не просто горизонтальный это квартира перепланируется из мансарды, высота чернового потолка в разных точках колеблется 3,00 - 3,80

Ким написал :

  • каково размещение светильников на потолках в помещениях где нужен "холод"????

опять же пока что еще в стадии проэкта, особо ни к чему не привязаны, нужно будет - "подвинем" воздуховоды планирую Ф200 , тк такие патрубки выходят из внутреннего блока

Ким написал : Для начала хватит. А Воздух забрать можно с комнаты с левом нижнем углу и из коридора между санузлами. Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.07.2012 в 08:27:06

vind11 написал : ..... нужно будет - "подвинем" .....

понятно

vind11 написал : воздуховоды планирую Ф200 , тк такие патрубки выходят из внутреннего блока

планировать можно "все что захочешь...". А воздуховоды надо ставить те которые необходимо.....

vind11 написал : подскажите можно ли так расположить воздуховоды от канальника и как ....... обеспечить возврат

Как бы сделал ???

  • По-возможности (дизайну) укоротил напорные воздуховоды (это те которые у Вас нарисованы) поставив по середине помещения потолочную решетку с расдачей воздуха на 3 или 4 стороны
  • Добавил бы (если это необходимо) напорную ветку в помещение в левом нижнем углу (по чертежу)
  • Воздухозабор сделал бы из двух точек - слева/справа от внутреннего блока. То что справа - через стену с дверью.

Еще. Очень сильно сомневаюсь что в этом коридорчике у Вас разместиться блок и еще сделаете разводку воздуховодов...... ну это, типа, отступление .... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vind11

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Запорожье

Сообщений: 13

04.07.2012 в 10:26:18

Ким написал : По-возможности (дизайну) укоротил напорные воздуховоды (это те которые у Вас нарисованы)

я поначалу хотел их вобще короткими делать, почитав форум пришел к выводу что воздух будет сразу возвращаться в блок и будет охлаждать коридор тока

Ким написал : Очень сильно сомневаюсь что в этом коридорчике у Вас разместиться блок и еще сделаете разводку воздуховодов.

не страшно, место есть , сдвину блок в сторону санузла

последний вопрос: из комнаты сверху посередине где по высоте лучше поставить возвратную решетку ? интересует охлаждение, вроде как забирать нужно теплый воздух - а он должен быть сверху

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.07.2012 в 12:08:18

vind11 написал : я поначалу хотел их вобще короткими делать, почитав форум пришел к выводу что воздух будет сразу возвращаться в блок и будет охлаждать коридор тока

Все правильно, чем короче воздуховоды тем легче работает блок. Не зря предлагаю потолочную решетку. Получается, Вы трассу немного укорачиваете но в то же время по воздух из такой решетки распределяется на 4 стороны. Вот такую(в правом нижнем углу), наверняка и у Вас такие есть.

vind11 написал : последний вопрос: из комнаты сверху посередине где по высоте лучше поставить возвратную решетку ?

Как вариант - можно поставить переточную решетку. А лучше отдельный воздуховод с решеткой поставить. Можно настенную, можно потолочную. Все это будет работать только при одном условии - правильный подбор решеток и размеров воздуховодов.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vind11

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Запорожье

Сообщений: 13

04.07.2012 в 18:22:38

Ким написал : Единственно, надо правильно посчитать сечения воздуховодов.....

подскажете как сделать хотя бы примерный или оценочный рассчет , или где почитать ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.07.2012 в 18:38:04

vind11 написал : подскажете как сделать хотя бы примерный или оценочный рассчет , или где почитать ?

Напишите что за машина у Вас, посмотрю

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vind11

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Запорожье

Сообщений: 13

04.07.2012 в 18:50:33

fujitsu ARY25RL

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

04.07.2012 в 20:19:39

Два варианта: Первый Вариант: Напорные воздуховоды: Левая верхняя комната - d200 Левая нижняя комната - d160 Средняя верхняя комната - d160 Правая верхняя комната - d250 Правая нижняя комната - d160 Воздухозабор в блок: Левое крыло - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правое крыло - d250 Подмес свежего воздуха - d125-d160

Второй Вариант: Напорные воздуховоды: Левая верхняя комната - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правая верхняя комната - d250 Правая нижняя комната - d160 Воздухозабор в блок: Левое крыло - d250 Средняя верхняя комната - d160 Правое крыло - d250 Подмес свежего воздуха - d125-d160

Сечения которые не проходят - пересчитывайте исходя из площади ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vind11

Местный

Регистрация: 04.07.2012

Запорожье

Сообщений: 13

04.07.2012 в 21:08:47

большое вам спасибо !!!! идеи понял, будем воплощать