Господа специалисты в вентиляции, подскажите...
Есть такая квартира на 9/9 этаже. Вытяжка из кухни проходит прямиком через тех. этаж на крышу.
Дом еще строится и есть возможность попросить строителей сделать дополнительное вентиляционное отверстия рядом с тем, что я указал красным.
Мысль у меня следующая - в одно отверстие подключить вытяжку, а другое оставить свободным для естественной вентиляции.
Каналы само собой будут независимыми.
Будет ли такая схема работать лучше, чем я просто заткну единственное отверстие вытяжкой?
Будет ли такая схема работать лучше, чем я просто заткну единственное отверстие вытяжкой?
Насколько могу судить из своего опыта, то подключение вытяжного зонта наглухо к одному-единственному вытяжному окошку на кухне - это зло.
т. к. при отключении двигателя зонта нарушается работа всей вентиляционной системы квартиры.
sitecreator написал :
Насколько могу судить из своего опыта, то подключение вытяжного зонта наглухо к одному-единственному вытяжному окошку на кухне - это зло.
т. к. при отключении двигателя зонта нарушается работа всей вентиляционной системы квартиры.
У Вас в квартире газовая плита . Этот вентканал для выброса газа при утечке . Нельзя туда ничего засовывать , точнее - категорически запрещено . Речь идёт не о чистоте воздуха , а о защите Вашей жизни .
я тоже подключал к одному вент каналу, но у меня была возможность прорубить рядом окошко под решетку с обратным клапаном. Т. е. в одно отверстие идет труба от вытяжки, а другое закрыто решеткой. оба отверстия расположены рядом по горизонтали.
Kruassan написал :
А не будет ли обратной тяги через соседнее отверстие для естественной вентиляции? Вс> таки вытяжка прокачивает существенный объем/
непонятно про какой вариант вы говорите.
в варианте f00ntic и моем варианте присутствует обратный клапан, который и предотвращает обратную тягу. или вы про какой то другой вариант спрашиваете?