Господа специалисты в вентиляции, подскажите... Есть такая квартира на 9/9 этаже. Вытяжка из кухни проходит прямиком через тех. этаж на крышу. Дом еще строится и есть возможность попросить строителей сделать дополнительное вентиляционное отверстия рядом с тем, что я указал красным.
Мысль у меня следующая - в одно отверстие подключить вытяжку, а другое оставить свободным для естественной вентиляции.
Каналы само собой будут независимыми. Будет ли такая схема работать лучше, чем я просто заткну единственное отверстие вытяжкой?

0
sitecreator
sitecreator
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Москва

Сообщений: 147

05.07.2012 в 22:46:00

Будет ли такая схема работать лучше, чем я просто заткну единственное отверстие вытяжкой?

Насколько могу судить из своего опыта, то подключение вытяжного зонта наглухо к одному-единственному вытяжному окошку на кухне - это зло. т. к. при отключении двигателя зонта нарушается работа всей вентиляционной системы квартиры.

0
Glasser
Glasser
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

06.07.2012 в 17:17:09

sitecreator написал : Насколько могу судить из своего опыта, то подключение вытяжного зонта наглухо к одному-единственному вытяжному окошку на кухне - это зло. т. к. при отключении двигателя зонта нарушается работа всей вентиляционной системы квартиры.

У Вас в квартире газовая плита . Этот вентканал для выброса газа при утечке . Нельзя туда ничего засовывать , точнее - категорически запрещено . Речь идёт не о чистоте воздуха , а о защите Вашей жизни .

0
otdelka
otdelka
Местный

Регистрация: 29.09.2010

Севастополь

Сообщений: 153

07.07.2012 в 10:37:58

полностью согласен ни в коем случае нельзя этого делать, а вот сделать вторую независимую вентиляционную шахту - это мудрая мысль

0
f00ntic
f00ntic
Местный

Регистрация: 17.10.2011

Самара

Сообщений: 104

12.07.2012 в 14:07:43

Устанавливал вытяжку на одну дырку с сохранением естественной вентиляции через эту же дырку. Работает прекрасно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164272

0
sitecreator
sitecreator
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Москва

Сообщений: 147

12.07.2012 в 14:47:23

f00ntic написал : Устанавливал вытяжку на одну дырку с сохранением естественной вентиляции через эту же дырку. Работает прекрасно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164272

можно и так. это грамотно.

я тоже подключал к одному вент каналу, но у меня была возможность прорубить рядом окошко под решетку с обратным клапаном. Т. е. в одно отверстие идет труба от вытяжки, а другое закрыто решеткой. оба отверстия расположены рядом по горизонтали.

0
Kruassan
Kruassan
Новичок

Регистрация: 17.05.2011

Дубна

Сообщений: 22

17.07.2012 в 19:41:23

А не будет ли обратной тяги через соседнее отверстие для естественной вентиляции? Вс> таки вытяжка прокачивает существенный объем/

0
sitecreator
sitecreator
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Москва

Сообщений: 147

18.07.2012 в 15:20:33

Kruassan написал : А не будет ли обратной тяги через соседнее отверстие для естественной вентиляции? Вс> таки вытяжка прокачивает существенный объем/

непонятно про какой вариант вы говорите. в варианте f00ntic и моем варианте присутствует обратный клапан, который и предотвращает обратную тягу. или вы про какой то другой вариант спрашиваете?