Сплит система Graux 07, завод Aux(Китай). Компрессор Toshiba. Сплит система новая. При открытии жидкостного крана подъема давления не происходит. После открытия газового крана давление поднимается до нормального значения-15 с чем-то бар. При включении системы стрелка манометра уходит на вакуум. Открутил трубки со штуцеров, продул фреоном контур внутреннего блока-все нормально, заломов нет. Разобрал блок, вырезал капиллярку, продул фреоном-не забита. Запаял обратно. Кран на жидкостном штуцере исправен. Почему стал проводить такие опыты, а не вернул поставщику сразу-дело в том, что сплит устанавливался год назад, и первоначальный установщик, обнаружив , что давление при открытии жидкости не поднимается, решил дозаправить фреоном R410. Точно неизвестно, как дозаправили и сколько. Я спустил весь фреон и заправил по весам перед проведением вышеуказанных работ. После пайки капиллярки и сборки блока, вакуумировании блока, повторной заправки по весам изменений нет-при открытии жидкостного крана ничего не происходит. Вернуть поставщику год назад его не смогли или застеснялись-к тому же сняли пластиковую сетку с наружного блока(хотя она вроде как транспортировочная). Потом им не кому было заниматься(сплит офисный). Первоначальный установщик уже не работает.В общем такая темная история. Мог помереть компрессор от гидроудара поле дополнительной заправки. Хотя по симптомам был брак изначально. Я запутанно объяснил, наверное, но если кто прочитал, поделитесь своими соображениями. Спасибо.