07.07.2012 в 20:04:47
BV написал : Мог быть мусор в трассе.
И забил капилярку только через 4 года? )
07.07.2012 в 20:14:50
Система тепло-холод? Попробуй выпаять четырехходовой, или запустить на тепло. Часто четырехходовые подобные глюки выкидывают.
07.07.2012 в 23:42:39
Designman написал : И забил капилярку только через 4 года? )
А что Вас удивляет ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.07.2012 в 12:37:05
Designman написал : И забил капилярку только через 4 года? )
Мог быть и мусор покрупнее, болтается там. И...который забил подходы к капилярке...
08.07.2012 в 14:08:10
Есть практические случаи, когда штатный осушитель рассыпался и абсорбент забивал систему ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.08.2012 в 21:16:52
Демонтировал Dantex 09. В моем случае причиной поломки явился срезанный перетянутой гайкой раструб на трубке 3/8. Т.е трубка 3/8 просто была подключена к наружному блоку и через нее поступал воздух. Гайки были в стене. Я уже второй раз за год сталкиваюсь со срезанными раструбами. Только в данном случае мне нужно было перед заливом фреона проверить систему на герметичность, что не было сделано. У меня возник вопрос-компрессор этого кондиционера какое-то время работал с отсоединенной трубой, насколько это могло повлиять на его срок службы?