Аватар пользователя
Андрей Б-ов

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Москва

Сообщений: 218

06.07.2012 в 11:26:23

Помогите рассчитать. К бетонному потолку крепится металлический (алюмин) уголок длиной 5 м, полка 40 мм, стенка 4 мм. На уголке будет закреплена конструкция РАВНОМЕРНО рапределённая по длине. т.е. нагрузка равномерная. Общая сила, которая будет действовать на вырывание (на всю конструкцию) в сторону пола - килограмм 30 - 40 (15 масса самой конструкции + натяжение (там растяжка к полу) к полу килограмм 20).
Сколькими и какими анкерами нужно прикрепить этот уголок, чтоб было надёжно, но не сверлить стотыщ дырок!

0
Аватар пользователя
sad1002

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Коломна

Сообщений: 905

06.07.2012 в 13:22:52

японские шторы?

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

06.07.2012 в 15:22:13

в нормальном каталоге крепежа указана у каждого типа-размера цифирь на вырывание

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

07.07.2012 в 01:42:10

Нагрузка совсем не большая - любые анкера выдержат.Вопрос скорее в прогибе самого уголка. Тока дюбели должны быть металлические!Ну или клиновой анкер.Нейлоновые сорматы не берите.

0
Аватар пользователя
Eddy21

Местный

Регистрация: 11.01.2008

Чебоксары

Сообщений: 4916

07.07.2012 в 01:53:21

Андрей Б-ов написал : Сколькими и какими анкерами нужно прикрепить этот уголок, чтоб было надёжно, но не сверлить стотыщ дырок!

забивными анкерами М6 с интервалом в метр

0