avmal написал : Достаточно было выключить все автоматы в этом этажном щите.

От этого щитка запитано еще какое-то домовое оборудование - судя по подключенным дополнительно к медным нулям квартир еще двух старых алюминиевых нулей, и дополнительного отвода фазы. возможно - освещение, одна лампочка горит постоянно не выключаясь, другая - с выключателем.

0
valtimar
valtimar
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Брянск

Сообщений: 61

07.07.2012 в 18:26:08

Можно было просто поставить два новых ореха и переключить квартирные провода провода на них.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2012 в 19:35:16

Ш.В.Н. написал : современные дома по-прежнему запитываются от 4 жил вместо 5 положеных,так дешевле и умным словом обозвали тендер называется

Систему TN-C-S никто не запрещал даже для новых домов.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

07.07.2012 в 20:08:06

andrewkhv, Это временная мера,ждите повтора...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2012 в 21:41:12

Orenburg1969 написал : ждите повтора...

Скорей всего так оно и будет. Я бы организовал нули на новой шинке http://www.corumtrade.ru/goods/shiny-nulevaya-iek, от стояка (с ореха) на шину. Все рабочие нули перекинул на нее. А жесткий ПВ1 зачем оконцовывать?

andrewkhv написал : ПВ-1 10-ку купил, ТМЛ нужных не было, поищу в других магазинах - думаю на работе опрессовать наконечник, чтобы уж совсем хорошо.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

07.07.2012 в 22:00:48

mmg написал : Скорей всего так оно и будет.

Лаборатория обычно отписывает:Неудовлетворительная металлосвязь.:)

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.07.2012 в 23:07:11

andrewkhv написал : Мне еще непонятно, отчего гореть начало.

Контактные зажимы на щите окислены или ржавые, вот и горит.

Ш.В.Н. написал : современные дома по-прежнему запитываются от 4 жил вместо 5 положеных,так дешевле и умным словом обозвали тендер называется.

Примеры приведете? Ни один нормальный технадзор не примет такое *****.

avmal написал : Систему TN-C-S никто не запрещал даже для новых домов.

Да, с переходом на "-S" на вводе в здание. Иначе это не TN-C-S, а немецкое кино.

Orenburg1969 написал : Лаборатория обычно отписывает:Неудовлетворительная металлосвязь.

Лаборатория обычно указывает в протоколе величину переходного сопротивления. Кстати, термин "металлосвязь" в протоколе не фигурирует.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

07.07.2012 в 23:09:40

Impuls написал : Ни один нормальный технадзор не примет такое *****.

До ввода в дом? После - да.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.07.2012 в 23:14:31

BV написал : До ввода в дом? После - да.

Ну об том и речь. Вводной кабель не имел в виду.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2012 в 00:08:02

Impuls написал : с переходом на "-S" на вводе в здание. Иначе это не TN-C-S, а немецкое кино.

В новостройках стояки все пятипроводные и никак иначе.

Impuls написал : Вводной кабель не имел в виду.

Имелся ввиду именно вводной кабель.

Ш.В.Н. написал : современные дома по-прежнему запитываются от 4 жил вместо 5 положеных

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.07.2012 в 00:31:30

avmal написал : Имелся ввиду именно вводной кабель.

Ну если так, то оно, конечно, да. А я почему-то про внутрянку подумал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу