08.07.2012 в 17:19:34
Добрый день!
Ни с того ни с сего в одной люстре стали мерцать энергосберегающие лампы. Мерцают во включенном состоянии. Мерцают сильно -- жить не комфортно. Думал, лампам пришел срок. Но во-первых там две лампы одного производителя и две другого, купленные и установленные в разное время и замерцали дружно все. А во-вторых свежекупленный OSRAM тоже мерцает.
Теперь самое интересное. При включенной одной лампе (мерцающей) в цоколе параллельной с ней лампы тестер показывает колебания от 180 до 200 V. Без ламп в цоколе 220V.
Выключатель обычный. Без светодиодов.
Внимание вопрос: что это?
08.07.2012 в 17:23:07
такое ощущение что разводка в люстре нарушена и они последовательно пытаются работать.... раскрутить и проинспектировать соединения внутри надо бы
08.07.2012 в 17:29:24
greg111 написал : такое ощущение что разводка в люстре нарушена и они последовательно пытаются работать.... раскрутить и проинспектировать соединения внутри надо бы
Нет, я сейчас конечно залезу. Но откуда же ей нарушится если она висит уже несколько лет и никто ее не трогал?
08.07.2012 в 17:37:03
странная у Вас логика.... психика женщины тоже нарушается если её долго ни один мужчина не трогает.... ;) аналогия понятна?
08.07.2012 в 18:09:18
Flowmaster написал : Внимание вопрос: что это?
скорее всего где-то контакт плохой, в выключателях, в распайках или в люстре, временно замените одну из ламп на лампу накаливания, проще будет локализовать неисправность
08.07.2012 в 19:41:06
юра Т написал : скорее всего где-то контакт плохой,
+1
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.07.2012 в 11:55:33
Плохой контакт, импульсный генератор пытается запуститься и глохнет, циклически...
09.07.2012 в 12:25:43
Отключите люстру (клемник). И временно (WAG 222) на концы с потолка подключите патрон. И посмотрите с лапой накаливания и энергосберегайкой.
09.07.2012 в 12:27:58
Flowmaster, посмотрите также и состояние не только клемм, но и контактов выключателя. возможно, они подгорели.
09.07.2012 в 12:30:46
andrewkhv написал : и контактов выключателя. возможно, они подгорели.
Согласен. Всегда начинают с него – проще и доступнее.
09.09.2012 в 11:23:50
Здравствуйте, у меня вопрос немного другого плана, но темы плодить не хотелось. В общем, стандартная проблема: энергосберегающие лампы + выключатель с подсветкой Legrand = мерцание ламп. Разобрал выключатель, вытащил светодиоды, собрал обратно, включил - из четырех ламп две мерцают очень часто, две - интервал мерцания реже. В чем может быть проблема?
Светильник altalusse. На их сайте нашел похожую модель - в описании указано, что использовать галогенки G9. Но в моей люстре - цоколь Е14. Может нужно искать галогенки с цоколем Е14 и тогда все будет нормально? Подскажите, пожалуйста.
09.09.2012 в 22:27:24
bsv написал : энергосберегающие лампы + выключатель с подсветкой Legrand = мерцание ламп
Имеете ввиду мигание ламп в выключенном состоянии?
bsv написал : Может нужно искать галогенки с цоколем Е14 и тогда все будет нормально?
Всё зависит от того, какие лампы Вы хотите использовать. Если с сетью всё впорядке, то без разницы какие использовать.
10.09.2012 в 10:14:35
Вл-80, мигают во включенном состоянии.
10.09.2012 в 20:24:39
bsv написал : Вл-80, мигают во включенном состоянии.
Тогда ищите место плохого контакта. Проверьте соединения внутри светильника, проверьте соединения проводов светильника с проводами проводки, проверьте соединения в распред. коробке.
11.09.2012 в 06:43:58
Вл-80, ок, на неделе посмотрю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.