Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

18.03.2021 в 17:12:02

AlexeyL написал:

BV написал: Ни в коем случае нельзя в старых домах с электроплитами соединять трубы с PEN электростояка!

Почему? Обоснуйте, пожалуйста.

Я выше процитировал правило, которое прямо разрешает подобное соединение. И, разумеется, действует общий запрет на использование газовых труб в качестве проводников.

AlexeyL, ток уравнивания по соплям- заземлениям из этажных щитов в квартиры к трубам = пожар. Горящие гибкие подводки водогреев и газовых плит - поиск по инету и форуму.

Лёгким движением руки Вы применяете новое ПУЭ к старым домам :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.03.2021 в 18:27:48

тема скатилась в холивар :(

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

18.03.2021 в 18:37:02

BV написал: ток уравнивания по соплям- заземлениям из этажных щитов в квартиры к трубам = пожар.

Правильно. Поэтому должны быть не случайные сопли, а намеренное качественное соединение, рассчитанное на полный ток электрического стояка. Возгорание же водопроводного стояка всё-таки малореально, с учётом водяного охлаждения... Добиться же надёжной изоляции PEN от СПЧ в доме, набитом заземлённой электрикой, нереально. Ток дырочку найдёт, и эта случайная дырочка будет наихудшей по последствиям.

Да, есть некая проблема в том, что нормативы плохо отражают проблему пожароопасного тока в ДСУП.

BV написал: Лёгким движением руки Вы применяете новое ПУЭ к старым домам

Дык. Проблема токов уравнивания существует и в старых, и в новых домах. И в новом доме с пятипроводкой обычно нет эффективной защиты от намеренного или ненамеренного соединения PE и N в квартире с последующим появлением пожароопасных токов в ДСУП.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.03.2021 в 18:42:01

AlexeyL, Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

18.03.2021 в 18:51:28

dokar написал: Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

Дело добровольное. Нормативы не предписывают, если ток петли фаза-ноль достаточный.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.03.2021 в 19:03:15

AlexeyL написал:

dokar написал: Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

Дело добровольное. Нормативы не предписывают, если ток петли фаза-ноль достаточный.

AlexeyL, В Питере, возможно .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

20.03.2021 в 01:03:43

AlexeyL написал: Правильно. Поэтому должны быть не случайные сопли, а намеренное качественное соединение, рассчитанное на полный ток электрического стояка. Возгорание же водопроводного стояка всё-таки малореально, с учётом водяного охлаждения...

Зачетная мысль - допустим стояк 50-95мм2 - заводим PE в квартиру таким сечением? :D

AlexeyL написал: И в новом доме с пятипроводкой обычно нет эффективной защиты от намеренного или ненамеренного соединения PE и N в квартире с последующим появлением пожароопасных токов в ДСУП.

Не во всех конечно, но в большинстве - входное УЗО.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу