18.03.2021 в 17:12:02
AlexeyL написал:
BV написал: Ни в коем случае нельзя в старых домах с электроплитами соединять трубы с PEN электростояка!
Почему? Обоснуйте, пожалуйста.
Я выше процитировал правило, которое прямо разрешает подобное соединение. И, разумеется, действует общий запрет на использование газовых труб в качестве проводников.
AlexeyL, ток уравнивания по соплям- заземлениям из этажных щитов в квартиры к трубам = пожар. Горящие гибкие подводки водогреев и газовых плит - поиск по инету и форуму.
Лёгким движением руки Вы применяете новое ПУЭ к старым домам :)
18.03.2021 в 18:27:48
тема скатилась в холивар :(
18.03.2021 в 18:37:02
BV написал: ток уравнивания по соплям- заземлениям из этажных щитов в квартиры к трубам = пожар.
Правильно. Поэтому должны быть не случайные сопли, а намеренное качественное соединение, рассчитанное на полный ток электрического стояка. Возгорание же водопроводного стояка всё-таки малореально, с учётом водяного охлаждения... Добиться же надёжной изоляции PEN от СПЧ в доме, набитом заземлённой электрикой, нереально. Ток дырочку найдёт, и эта случайная дырочка будет наихудшей по последствиям.
Да, есть некая проблема в том, что нормативы плохо отражают проблему пожароопасного тока в ДСУП.
BV написал: Лёгким движением руки Вы применяете новое ПУЭ к старым домам
Дык. Проблема токов уравнивания существует и в старых, и в новых домах. И в новом доме с пятипроводкой обычно нет эффективной защиты от намеренного или ненамеренного соединения PE и N в квартире с последующим появлением пожароопасных токов в ДСУП.
18.03.2021 в 18:42:01
AlexeyL, Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?
18.03.2021 в 18:51:28
dokar написал: Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?
Дело добровольное. Нормативы не предписывают, если ток петли фаза-ноль достаточный.
20.03.2021 в 01:03:43
AlexeyL написал: Правильно. Поэтому должны быть не случайные сопли, а намеренное качественное соединение, рассчитанное на полный ток электрического стояка. Возгорание же водопроводного стояка всё-таки малореально, с учётом водяного охлаждения...
Зачетная мысль - допустим стояк 50-95мм2 - заводим PE в квартиру таким сечением? :D
AlexeyL написал: И в новом доме с пятипроводкой обычно нет эффективной защиты от намеренного или ненамеренного соединения PE и N в квартире с последующим появлением пожароопасных токов в ДСУП.
Не во всех конечно, но в большинстве - входное УЗО.