dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

18.03.2021 в 18:42:01

AlexeyL, Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.03.2021 в 18:51:28

dokar написал: Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

Дело добровольное. Нормативы не предписывают, если ток петли фаза-ноль достаточный.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20357

18.03.2021 в 19:03:15

AlexeyL написал:

dokar написал: Противопожарное УЗО на вводе в квартиру позабыли ?

Дело добровольное. Нормативы не предписывают, если ток петли фаза-ноль достаточный.

AlexeyL, В Питере, возможно .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116764

20.03.2021 в 01:03:43

AlexeyL написал: Правильно. Поэтому должны быть не случайные сопли, а намеренное качественное соединение, рассчитанное на полный ток электрического стояка. Возгорание же водопроводного стояка всё-таки малореально, с учётом водяного охлаждения...

Зачетная мысль - допустим стояк 50-95мм2 - заводим PE в квартиру таким сечением? :D

AlexeyL написал: И в новом доме с пятипроводкой обычно нет эффективной защиты от намеренного или ненамеренного соединения PE и N в квартире с последующим появлением пожароопасных токов в ДСУП.

Не во всех конечно, но в большинстве - входное УЗО.

0