sergil
sergil
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

09.07.2012 в 23:48:20

avmal написал : Эти кабели из каких соображений нарисовались?

Убедите всех, отметив на схеме.

И тем не менее, щиток очень похож.

Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Дубль 2

Щиток похож, я тоже розетку хотел засунуть

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 00:23:58

sergil написал : Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Как я уже понял зависимые, но откуда вы собираетесь пятую жилу брать? Отдельный провод?

sergil написал : Дубль 2

По-прежнему нет сечений.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.07.2012 в 11:00:37

Ошибок до фига. Например: Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата. Если розетка возьмет 20 А - то УЗО имеет право сгореть, а автомат - не сработать. Это - не зависимо от сечения проводов. Далее, питание через одно УЗО света и розеток - неправильно. При утечке потребителя, включенного в розетку, будет в этой же комнате гаснуть свет. Чего ш тут хорошего. Про несбалансированность потребления по фазам - уже писали выше. Обычно, в двухэтажных домах комнаты по времени на разных этажах синхронизированы по использованию. В начале вечера - большинство жильцов внизу, а ближе к ночи - наверху. Поэтому по Вашей схеме будет усугублена несбалансированность фаз.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 12:10:55

А почему нельзя было сделать освещение отдельно, розетки отдельно? а то так на этаже узо сработало от розетки и сиди в темноте конечно кол-во узо вырастет, но приятнее намного

avmal написал : И тем не менее, щиток очень похож.

похож :), только там еще АЗМы стоят

0

Переделка зарядных устройств и не только

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.07.2012 в 17:40:57

Vladimir_Vas написал : Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата.

Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2012 в 17:51:55

AlexMax написал : Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.

Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.07.2012 в 18:03:18

Я ориентируюсь на GE. Там разница между УЗО и ДИФами минимальна...

0
sergil
sergil
Новичок

Регистрация: 21.06.2012

Москва

Сообщений: 28

10.07.2012 в 21:52:08

avmal написал : Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.

Разница в 500 руб. - это немного

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.07.2012 в 07:47:08

Для начала закатать губу и сходить посмотреть номинал ограничения тока...

15кВт на все, а на входах на каждой фазе автоматы 40-60А. Ограничитель поди ампер на 20 по каждой фазе стоит...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2012 в 07:51:24

SVKan написал : сходить посмотреть номинал ограничения тока...

есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт

0

Переделка зарядных устройств и не только

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.07.2012 в 08:09:38

Anat78 написал : есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт

В свете последних веяний подозреваю, что там не только автомат, но и ограничитель тока стоит. Исходные данные: 15кВт с ограничением тока...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.