avmal написал : Эти кабели из каких соображений нарисовались?
Убедите всех, отметив на схеме.
И тем не менее, щиток очень похож.
Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)
Дубль 2
Щиток похож, я тоже розетку хотел засунуть
09.07.2012 в 23:48:20
avmal написал : Эти кабели из каких соображений нарисовались?
Убедите всех, отметив на схеме.
И тем не менее, щиток очень похож.
Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)
Дубль 2
Щиток похож, я тоже розетку хотел засунуть
10.07.2012 в 11:00:37
Ошибок до фига. Например: Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата. Если розетка возьмет 20 А - то УЗО имеет право сгореть, а автомат - не сработать. Это - не зависимо от сечения проводов. Далее, питание через одно УЗО света и розеток - неправильно. При утечке потребителя, включенного в розетку, будет в этой же комнате гаснуть свет. Чего ш тут хорошего. Про несбалансированность потребления по фазам - уже писали выше. Обычно, в двухэтажных домах комнаты по времени на разных этажах синхронизированы по использованию. В начале вечера - большинство жильцов внизу, а ближе к ночи - наверху. Поэтому по Вашей схеме будет усугублена несбалансированность фаз.
10.07.2012 в 12:10:55
А почему нельзя было сделать освещение отдельно, розетки отдельно? а то так на этаже узо сработало от розетки и сиди в темноте конечно кол-во узо вырастет, но приятнее намного
avmal написал : И тем не менее, щиток очень похож.
похож :), только там еще АЗМы стоят
Переделка зарядных устройств и не только
10.07.2012 в 17:40:57
Vladimir_Vas написал : Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата.
Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.
10.07.2012 в 17:51:55
AlexMax написал : Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.
Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.
10.07.2012 в 18:03:18
Я ориентируюсь на GE. Там разница между УЗО и ДИФами минимальна...
10.07.2012 в 21:52:08
avmal написал : Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.
Разница в 500 руб. - это немного
11.07.2012 в 07:47:08
Для начала закатать губу и сходить посмотреть номинал ограничения тока...
15кВт на все, а на входах на каждой фазе автоматы 40-60А. Ограничитель поди ампер на 20 по каждой фазе стоит...
11.07.2012 в 07:51:24
SVKan написал : сходить посмотреть номинал ограничения тока...
есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 08:09:38
Anat78 написал : есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
В свете последних веяний подозреваю, что там не только автомат, но и ограничитель тока стоит. Исходные данные: 15кВт с ограничением тока...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу