Ale_kwin
Ale_kwin
Местный

Регистрация: 03.03.2011

Уфа

Сообщений: 539

27.07.2012 в 02:56:07

Дискуссия однако... Понятно дело, что жить хочется всем! Однако в данном частном БЫТОВОМ случае... нам тут "шашечки или ехать"??? Как на экзамене по электробезопасности! Или Конкурс Высшего Электрического Мастерства!
Однако и Комиссия может иметь Свое Мнение!...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.07.2012 в 04:22:08

avmal написал : Тут, вообще-то, говорят про РЕ, который уже давно отделили и забыли, а между тем, если следовать вашей логике, то на шина РЕ, являющаяся частью корпуса щита, каждый провод РЕ подключается под отдельный винт, т.е. в случае протекания тока, ток потечёт, грубо говоря, от группового РЕ к контуру заземления последовательно через часть корпуса щита. Нарушаем? Или, всё-таки, лучше рассматривать шину РЕ отдельно от корпуса, хотя она и является конструктивно его частью?

на самом деле не нарушаем:

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: ... 2) открытые проводящие части электроустановок: ... металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.