avmal написал :
Тут, вообще-то, говорят про РЕ, который уже давно отделили и забыли, а между тем, если следовать вашей логике, то на шина РЕ, являющаяся частью корпуса щита, каждый провод РЕ подключается под отдельный винт, т.е. в случае протекания тока, ток потечёт, грубо говоря, от группового РЕ к контуру заземления последовательно через часть корпуса щита. Нарушаем? Или, всё-таки, лучше рассматривать шину РЕ отдельно от корпуса, хотя она и является конструктивно его частью?
на самом деле не нарушаем:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
...
2) открытые проводящие части электроустановок:
...
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.