13.07.2012 в 15:36:17
Имеем:
13.07.2012 в 17:15:25
критика только деструктивная - сделать нормальную схему без лишней детализации.
А вообще все то же что обычно и вообще банально - все узо перегружены, да и номиналы у некоторых несуществующие. и не продумана схема разводки - в одной комнате разные групповые линии на розетки, которы вообще хрен пойми как по помещениям перепутаны. в спальне 3(!) разных линии, одна какая-то загадочная "аудио". а еще "импульс". что это значт? имхо, через неделю вы забудете, какая розетка на какой линии - при необходимости отключить придется наугад все автоматы дергать .
почитайте аналогичные темы хотя бы в пределах первых 2 стр форума.
13.07.2012 в 19:45:19
я разделил квартиру попалам по общим розеткам отдельных потребителей я подключил отдельно, вечером выложу планировку с розетками чтоб было понятно
13.07.2012 в 23:20:30
на картинках вроде бы всё нарисовал,если что-то еще нужно. напишите пожалуйста, сделаю
13.07.2012 в 23:52:03
Kaena13, у Вас настолько другой подход к проектированию, что не критика нужна. Нужно поменять образ мышления. Для чего вы розеточные линии кольцуете по всей квартире и у вас одна линия идёт через всю квартиру, а на соседние розетки в той же комнате уже другая линия (и она тоже на ВСЮ квартиру)? 1) УЗО номер 1 и автоматы за ним. Вы приведите их в какое-то соответствие. Если вы сможете купить УЗО на 10А (сомневаюсь) то и автоматы ставьте на сумму не более 10А. Например 6А и 3А. 2) Из под УЗО 2 убирайте свет ВСЕЙ квартиры. Оставляйте только свет санузла. Ставьте последовательно с УЗО 25/10 токоограничивающий автомат, так как УЗО у Вас может быть перегружено. Придётся добавлять отдельное УЗО или дифф для питания освещения на лоджиях. 3) Выкинутые из-под УЗО 2 световые линии распределяйте между другими УЗО. 4) Розеточные линии потрудитесь переработать коренным образом. См. преамбулу.
13.07.2012 в 23:53:00
Убрал лишнюю информацию из схемы:
причины того или иного выбора разделения УЗО:
Выбрано: УЗО 10А 30мА
Выбрано: потребление фена + стиралки + свет = 4кВт/т => 25А, чувствительность 10мА
Выбрано: потребление небольшое 1,5кВт/ч, но пики до 3кВт/ч => 16А, чувствительность 30мА
Выбрано: более-менее постоянных потребителей на 6,5кВт/ч => ток 30+А и чувствительность 30мА
13.07.2012 в 23:55:38
Kaena13 написал : Выбрано: УЗО 10А 30мА
Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
13.07.2012 в 23:58:11
на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит".... добавить провод на Свет-"ванну+туалет" можно...
по поводу почему лежат дополнительные линии питания и защиты, можно считать блаж.... как и то что всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
прошу помочь более грамотно распихать это все по УЗО и автоматам...
14.07.2012 в 00:06:15
web-rr написал : Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
у "уважаемых производителей" таких нет, спасибо, недоглядел, миниальное на 25А
14.07.2012 в 00:11:29
Kaena13 написал : на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит"....
Тогда поздно пришли за советом
Kaena13 написал : всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
Конечно блажь. Тем более что нужно ВВГ-нг ls 3*2,5 (см. разницу в обозначении как по индексу, так и по количеству жил).
14.07.2012 в 00:13:59
лежит как раз ВВГ-нг ls 3*2,5
14.07.2012 в 02:23:04
Kaena13, почитайте вот это
14.07.2012 в 11:13:48
Уж больно много хочется написать. Но посмотрим 2 вариант вашего щитка. Потом напишем.
По тому что не было
1) Лоджия утеплена ? Если нет - то останетесь без рабочей кухни в неудачный момент. Да и даже если утеплена не принято к лоджии важные розетки на кухне +.
2) Кондеи в 1 автомат. И под отдельное УЗО (+ к нему добавить не очень важные автоматы). А то выбьет по какой-то причине и нет тока почти во всей квартире..
3) Про 6/10А уже помолчу.
4) Про УЗО в 63А 30 мА тоже помолчу. Жду вариант 2. :p
14.07.2012 в 19:32:46
1) Лоджия утеплена, мало того имеет собственую вытяжку, потому как там котёл. 2) кондей под отдельное УЗо это хорошая мысль, которую мне еже транслировали 3) почему молчим? потому что меня уже тоже просветили, что автомат ставится соответственно сечению провода? 4) что такого в УЗО на 63А?
14.07.2012 в 20:07:04
так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу