Аватар пользователя
ОльгаГу

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 5

19.07.2012 в 13:03:12

Добрый день!

Мне сегодня установили батарею, но у меня есть сомнения, правильно ли сделаны отводы к стояку. Буду благодарна за мнение форумчан по данному вопросу). Спасибо. Фото прикладываю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

19.07.2012 в 14:03:26

Полипропилен на отопление запрещен, гравитационная схема не соблюдена, батарея установлена не по снипу. Что увидел-перечислил. :)

0
Аватар пользователя
ОльгаГу

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 5

19.07.2012 в 14:09:22

Там полипропилен, армированный стекловолокном. Это тоже запрещено? Почему тогда такие трубы продают в магазине, торгующем радиаторами?

0
Аватар пользователя
VladSher

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

19.07.2012 в 14:29:55

ОльгаГу написал : Почему тогда такие трубы продают в магазине, торгующем радиаторами?

Так продавать-то не запрещено...

0
Аватар пользователя
Aleksey.z

Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

19.07.2012 в 14:34:14

У нас застройщик провел отопление в пятиэтажном доме pro aqua rubis 25x4.2 правда дом сдан весной и его первая зима впереди

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.07.2012 в 15:34:58

Makarone написал : Полипропилен на отопление запрещен

Только в домах без ИТП.

Makarone написал : гравитационная схема не соблюдена

Чё? ;)

Makarone написал : батарея установлена не по снипу

Главное - чтобы по феншую. ;)

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

19.07.2012 в 15:57:43

воздухайчик будет оч. удобно вертеть и обойки описывать им прицельно.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
pnvkolya

Местный

Регистрация: 16.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

19.07.2012 в 16:06:14

Че вы гоните нормально батарея стоит, там двухтрубка, а значит т носителя по томуже присловутому снипу не может превышать 95гр. Если труба нормальная с фальгой то все нормально. А то не кашерно им...

0
Аватар пользователя
ОльгаГу

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 5

19.07.2012 в 16:17:51

Спасибо за комментарии всем.

Мне крайне важно сейчас понять, нужно ли заставлять мастера переделывать.
Система действительно двухтрубная, дом четырехэтажный, мы живем на первом этаже. Подача воды, я подозреваю, нижняя (нижняя разводка). Зимой очень холодно было, а у меня ребенок, очень боюсь снова зимой мерзнуть.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

19.07.2012 в 17:03:43

в чём необходимость перехода с металла на пп и почему нельзя сделать нормально, стальной трубой на резьбе или сварке?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.07.2012 в 17:12:14

Internet написал : в чём необходимость перехода с металла на пп и почему нельзя сделать нормально, стальной трубой на резьбе или сварке?

Самое интересное, почему краны на батарее непосредственно стоят? Я бы на месте мастера, имей я каплю совести, расшибся лбом, но поставил бы их рядом со стояком, чтобы в случае аварии сего полипропилена можно было отключить "поток теплоносителя".

ОльгаГу написал : есть сомнения, правильно ли сделаны отводы к стояку

Узнайте в ЖЭУ, каким смесительным узлом оборудован дом. Если в доме нет индивидуального теплового пункта, то полипропилен (хоть чем армированный) было нельзя категорически по нормам (зацепка, в случае претензий к мастеру, железная), только металл (металлической гофрой с качественными фитингами на отопление, если хотите бюджетно, но минимально надёжно и подстрахованно от внезапного разрыва)...

0
Аватар пользователя
pnvkolya

Местный

Регистрация: 16.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

19.07.2012 в 17:14:22

И чем нормальный пп в данном случае хуже той же стали на резьбах.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

19.07.2012 в 17:18:18

pnvkolya тем, что вся система собрана из стали, и смена материала должна быть хоть как-то адекватно мотивирована скорее всего от топикстартера мы услышим ответ типа "мастер сказал что так лучше" "мастеру так удобнее".

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

19.07.2012 в 17:19:59

pnvkolya, посмотрите график старения ПП от тампературы и давления. После этого сделайте выводы почему говорят про сталь в данном случае. с наилучшими

0
Аватар пользователя
ОльгаГу

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 5

19.07.2012 в 17:53:49

необходимости перехода с металла на ППнет никакой, кроме того, что металлически трубы были полудюймовые, что декларировалось има как возможный вариант того, что батарея не прогревалась (наряду с ее загрязненностью, конечно же) Это единственный вариант, предложенный мастером.