26.07.2012 в 10:54:47
Добрый день. Есть вопрос. Имеем водонагреватель 8кВт и автомат abb 40a 0.03a (fh202ac). при попытке включения водонагревателя автомат вырубается. У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.
вводной рубильник на 63а
провод 6
не большая схемка
менять автомат на более мощный Abb FH202AC 2P 63A 30mA(AC) или другие варианты?
26.07.2012 в 11:13:44
inasup, Рисуйте полную схему, с линиями N и PE.
У вас не автомат, а ДИФАВТОМАТ = УЗО + АВТОМАТ.
ИСПРАВЛЕНО НА:
У вас не автомат, а УЗО. Перед ним нужен хотя-бы однополюсный автомат 40А.
Ноль от Водогрея должен идти на ноль дифавтомата, а не на шину N.
26.07.2012 в 11:13:45
inasup написал : abb 40a 0.03a (fh202ac).
это не автомат, а узо, и выбивает его не из-за недостатка мощности, а потому что либо водогрей пробивает на корпус, либо он неправильно подключен - это более вероятно, судя по схеме. ноль должен идти на клемму узо (или шину, подключенную к клемме N узо). а у вас ноль идет мимо узо.
26.07.2012 в 11:17:05
inasup, лучше фотку щитка.
вообще-то fh202ac двухполюсное узо - соответственно с водогрея нуль должен не на шинку идти, а на второй полюс узо. Если конечно, на нем сидит только водогрей.
26.07.2012 в 11:55:31
inasup написал : У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.
Второе. Неправильно разведено в щитке.
26.07.2012 в 12:19:27
Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.
Верхний левый зажим - вход фазы, Верхний правый - вход нуля. Нижний левый- выход фазы, нижний правый - выход нуля и на водогрей. Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
фотографию, могу попробовать сделать только вечером.
ребят спасибо вам за оперативную помощь.
26.07.2012 в 12:24:34
inasup написал : Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.
Правильно. 8000Вт/220В=36,4А
Главное, чтобы кабель при этом был адекватным. Мне кажется 6-ки маловато
26.07.2012 в 12:28:49
paralaxa написал : Правильно. 8000Вт/220В=36,4А
Главное, чтобы кабель при этом был адекватным. Мне кажется 6-ки маловато
он проложен открытым способом (не в штробах ) 3см по окружности свободного пространства. больше 6ки кабель не всунуть.:( да и внутри водогрея похоже 4ка
26.07.2012 в 12:40:54
какой автомат защищает ваше узо на 40А?
26.07.2012 в 12:52:13
andrewkhv написал : какой автомат защищает ваше узо на 40А?
автоматы защищают на стиралку и плиту схема (автомат->УЗО->потребитель) . на водогрей стоит только УЗО без автоматов, как на последнем рисунке
26.07.2012 в 12:53:40
срочно поставить автомат на 40 ампер, или даже 32!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу