inasup
inasup
Местный

Регистрация: 24.07.2008

Москва

Сообщений: 176

26.07.2012 в 10:54:47

Добрый день. Есть вопрос. Имеем водонагреватель 8кВт и автомат abb 40a 0.03a (fh202ac). при попытке включения водонагревателя автомат вырубается. У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.

вводной рубильник на 63а

провод 6

не большая схемка

менять автомат на более мощный Abb FH202AC 2P 63A 30mA(AC) или другие варианты?

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

26.07.2012 в 11:13:44

inasup, Рисуйте полную схему, с линиями N и PE. У вас не автомат, а ДИФАВТОМАТ = УЗО + АВТОМАТ. ИСПРАВЛЕНО НА: У вас не автомат, а УЗО. Перед ним нужен хотя-бы однополюсный автомат 40А.

Ноль от Водогрея должен идти на ноль дифавтомата, а не на шину N.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 11:13:45

inasup написал : abb 40a 0.03a (fh202ac).

это не автомат, а узо, и выбивает его не из-за недостатка мощности, а потому что либо водогрей пробивает на корпус, либо он неправильно подключен - это более вероятно, судя по схеме. ноль должен идти на клемму узо (или шину, подключенную к клемме N узо). а у вас ноль идет мимо узо.

0
paralaxa
paralaxa
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Балашиха

Сообщений: 67

26.07.2012 в 11:17:05

inasup, лучше фотку щитка.

вообще-то fh202ac двухполюсное узо - соответственно с водогрея нуль должен не на шинку идти, а на второй полюс узо. Если конечно, на нем сидит только водогрей.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.07.2012 в 11:55:31

inasup написал : У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.

Второе. Неправильно разведено в щитке.

0
inasup
inasup
Местный

Регистрация: 24.07.2008

Москва

Сообщений: 176

26.07.2012 в 12:19:27

Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.

Верхний левый зажим - вход фазы, Верхний правый - вход нуля. Нижний левый- выход фазы, нижний правый - выход нуля и на водогрей. Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?

фотографию, могу попробовать сделать только вечером.

ребят спасибо вам за оперативную помощь.

0
Вложение
paralaxa
paralaxa
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Балашиха

Сообщений: 67

26.07.2012 в 12:24:34

inasup написал : Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.

Правильно. 8000Вт/220В=36,4А

Главное, чтобы кабель при этом был адекватным. Мне кажется 6-ки маловато

0
inasup
inasup
Местный

Регистрация: 24.07.2008

Москва

Сообщений: 176

26.07.2012 в 12:28:49

paralaxa написал : Правильно. 8000Вт/220В=36,4А

Главное, чтобы кабель при этом был адекватным. Мне кажется 6-ки маловато

он проложен открытым способом (не в штробах ) 3см по окружности свободного пространства. больше 6ки кабель не всунуть.:( да и внутри водогрея похоже 4ка

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:40:54

какой автомат защищает ваше узо на 40А?

0
inasup
inasup
Местный

Регистрация: 24.07.2008

Москва

Сообщений: 176

26.07.2012 в 12:52:13

andrewkhv написал : какой автомат защищает ваше узо на 40А?

автоматы защищают на стиралку и плиту схема (автомат->УЗО->потребитель) . на водогрей стоит только УЗО без автоматов, как на последнем рисунке

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:53:40

срочно поставить автомат на 40 ампер, или даже 32!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.