09.11.2012 в 15:18:24

shs_sf написал : никто не хочет ставить установку с рекуператором. говорят "рекуператоры это от лукавого все".

На вкус и цвет товарища нет ..... В чем то я с ними соглашусь......

shs_sf написал : Первый предложил.....

Приток не выше того что Вы сами написали - 250 кубов. Если каналы естественной вентиляции рабочие то п.2, если - нет, то п.1, добавив к вытяжке кухню

shs_sf написал : Второй предложил то что в аттаче.....

Опять таки, ПВУ больше чем 300кубов не выдаст, насколько помню. Вытяжной вентилятор - убрать, при условии что каналы рабочие. Схема - нормальная

shs_sf написал : Вытяжной вентилятор по характеристикам 70Дб(А) - этож ужас!

Ну это Вы загнули. Опять таки, если не ошибаюсь, у этих вентов шум чуть больше 30-ти дБ....

shs_sf написал : .... они все долго смеялись над моими предложениями снизить мощность до 250кубов.....

Пусть смеются, это их дело. Вы покупатель и правы - Вы ... Не интересно им - флаг в руки и все остальное .... Их главная задача, получается, развести клиента на бОльшие деньги, чем надо ... А завышать производительность, автоматически и стоимость, не стоит....

shs_sf написал : Если честно то я почти остановился на Электролюксе .....

С полгода назад ставил местный товарищ такой аппарат. Вроде как устроил его по всем параметрам. Трасса у него по-более вашей.

shs_sf написал : Вот только

  1. с "ежиком" (сетью воздуховодов) не ясно как и куда.

Начинать надо с места где предполагается поставить установку. А далее - сеть у практически у Вас нарисована. Надо ее вывернуть так чтобы все подошло к установке.

shs_sf написал :

  1. Подпорный вентилятор куда ставить не совсем ясно. Толи до установки, толи после. Если после установки то куда именно.

Что касается Электролюкса - это надо смотреть родную документацию, что они сами предлагают .... А так - практически разницы нет с какой стороны ставить, но лучше все равно ставить на нагнетание.

shs_sf написал :

  1. Какой же расход воздуха получиться в приточной ветке при установке доп.вентилятора?

Если стандартный вент. для установки то по производительности этот вентилятор должен быть не более того что стоит в установке, но с более крутой напорной характеристикой. Опять таки, напорную надо смотреть в документации ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

shs_sf
shs_sf
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

09.11.2012 в 16:04:05

Ким написал : Опять таки, напорную надо смотреть в документации ....

Нашел вот такую картинку в документации.

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

09.11.2012 в 17:50:01

shs_sf написал : Нашел вот такую картинку в документации.

Ну и нормально, практически напорная характеристика увеличивается в 2 раза. Вот теперь если исходить из комплекта установка+напорные вентиляторы и производительность в 250 кубов, то 200-я установка мала а 350-я великовата. 350-я на макс.скорости выдаст порядка 300 кубиков; 200-я - не выше 180 кубов. Вот и выбирайте.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ