30.07.2012 в 16:02:42
Pavlikjugend написал : защитный проводник, даже отключенный в щитке, попросту короткий (~15 м.) по протяженности кусок провода на что-то может влиять...
значит где-то он всё-таки к системе электропитания подключен...
BV написал : Потенциал нуля в трехфазной сети.
а на газовую трубу может тупо заземлиться ваш сосед, либо действует катодная система защиты от коррозии газовой трубы... Так что вполне может возникнуть и на трубе потенциал относительно земли. а может и правда в плите утечка тока...
30.07.2012 в 16:28:12
Alexiy написал : либо действует катодная система защиты от коррозии газовой трубы...
На вводе в дом стоит изолирующая муфта. Труба идущая в дом подключается к ГЗШ. То есть заземлена.
Сопротивление "PEN" мало (если конечно ноль не отгорает :)) токи перекоса немалые текут в подьезде - до 50...100А - легко. И вот мы к PEN подсоединяем другую ветку для протекания тока на землю в виде хорошо заземленной газовой трубы. Причём труба толстая, сопротивление её мало, и заземлена не абы как - газ всё-таки. Соттветственно в эту ветку ответвляется ток, который раньше весь шел по PEN - чем меньше сопротивление трубы в сравнении с PEN, тем больше ответвляется. Причём разность потенциалов между PEN и трубой невелика - до десяти вольт, а часто до 5. Но ток может быть неслабым - чем толще вы возьмёте провод заземления, чем лучше сделаете контакты - тем больше ток. Может быть и 5А может и 30+
Вот таким способом и горят шланги в оплётках, и даже нагреваются гофры до красна...
30.07.2012 в 16:36:21
дом свой, как я уже писал выше в дом приходит двухжильный провод (столб на моем участке), разводка (новая + щиток) в доме на розетки трехжильная. Двухжильный провод это навека (( сейчас в первую очередь задумался о заземлении, какое оно нужно. Фото сделаю.
Про плиту это вторично уже, она очевидно коряво подключена как газовщиками, так и возможно от старости, что-то с электрикой. Хотя повторюсь, сейчас по колхозному она может работать.
30.07.2012 в 17:04:30
Pavlikjugend, может у вас где-то ноль с третьим проводом соединялся и далее - через плиту на трубу... УЗО нет?
31.07.2012 в 02:06:07
Pavlikjugend написал : Но ещё более удивился когда в такую розетку подключил газовую плиту (верх с электроподжигом и низ со светом, поджигом и теном) - выбивало автомат. Контакт заземления!!!!! в розетке со следами пробоя. Пока плиту отключил.
У Вас серьезные проблемы с электрикой, что может влиять и на газ! Пригласите разбирающегося электрика, чтоб выявил проблему и проверил всё остальное!
Как нужно делать правильно в Вашем случае, 2-х проводное ответвление, пока нет контура или хотя бы бюджетного ЗУ, почитайте в теме
Пока дело дойдет до контура или хотя бы бюджетного ЗУ, ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ! Многое найдете по приведенной ссылке, так как при системе питания с типом заземления ТТ принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, которые к сожалению не разбирающимися в типах заземления систем питания советуются тем кто хочет сделать систему питания с типом заземления ТТ!