Alexiy написал : в соответствии с утверждённым и согласованным проектом? И кто же такой проект согласовал, интересно?
в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся. Было бы место в щитах, можно было бы автоматов добавить, но его нет.
16.07.2014 в 14:38:04
Alexiy написал : в соответствии с утверждённым и согласованным проектом? И кто же такой проект согласовал, интересно?
в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся. Было бы место в щитах, можно было бы автоматов добавить, но его нет.
16.07.2014 в 16:09:57
в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся. Было бы место в щитах, можно было бы автоматов добавить, но его нет.
это залёт...
Переделывайте в соответствии с проектом. Другого адекватного варианта нет.
20.07.2014 в 20:40:07
уже второй жилой дом встречаю (новостройка), где в проекте квартирного щита следующая группа: АВ 20А, 3х4 до коробки, от коробки 3х2,5 до розетки для стиральной машины и 3х2,5 до розеток кухни. Это сейчас так модно?
НЕМЕЦ написал : Нет, это экономия. Они ж похожи; авось, не заметят.
ага, заметили только через полгода после сдачи
21.07.2014 в 09:52:41
user000000 написал : уже второй жилой дом встречаю (новостройка), где в проекте квартирного щита следующая группа: АВ 20А, 3х4 до коробки, от коробки 3х2,5 до розетки для стиральной машины и 3х2,5 до розеток кухни. Это сейчас так модно?
А что не так?
Вечный студент
21.07.2014 в 15:09:31
MrGalaxy написал : А что не так?
провод меняет сечение в одной линии с 4 на 2.5мм2. Автомат 20 на 2.5.
21.07.2014 в 15:15:06
ПPOPAБ написал : штромштоссшальтунгом,
Кхм, наверное должно быть стыдно, я точно не знаком :) А "хто" это?
21.07.2014 в 15:36:23
BV написал : провод меняет сечение в одной линии с 4 на 2.5мм2. Автомат 20 на 2.5.
Так, вроде, всё нормально. Большее сечение разветвляется на 2 меньших. Если наоборот, то было бы неправильно.
Вечный студент
21.07.2014 в 16:08:23
MrGalaxy, Автомат 20А на 2.5мм2 - моветон на грани фола....