user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

16.07.2014 в 14:38:04

Alexiy написал : в соответствии с утверждённым и согласованным проектом? И кто же такой проект согласовал, интересно?

в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся. Было бы место в щитах, можно было бы автоматов добавить, но его нет.

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

16.07.2014 в 16:02:46

ailcat написал : P.S.

Да нет, там вопрос был составлен под действием дезы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2014 в 16:09:57

в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся. Было бы место в щитах, можно было бы автоматов добавить, но его нет.

это залёт...

Переделывайте в соответствии с проектом. Другого адекватного варианта нет.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.07.2014 в 19:38:47

user000000 написал : в проекте "авдт". Кто-то при закупке лоханулся

Alexiy написал : это залёт...

Нет, это экономия. Они ж похожи; авось, не заметят.

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

20.07.2014 в 20:40:07

уже второй жилой дом встречаю (новостройка), где в проекте квартирного щита следующая группа: АВ 20А, 3х4 до коробки, от коробки 3х2,5 до розетки для стиральной машины и 3х2,5 до розеток кухни. Это сейчас так модно?

НЕМЕЦ написал : Нет, это экономия. Они ж похожи; авось, не заметят.

ага, заметили только через полгода после сдачи

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 20:47:33

user000000 написал : Это сейчас так модно?

У нас в основном 3*1.5 и АВ 16А.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.07.2014 в 09:52:41

user000000 написал : уже второй жилой дом встречаю (новостройка), где в проекте квартирного щита следующая группа: АВ 20А, 3х4 до коробки, от коробки 3х2,5 до розетки для стиральной машины и 3х2,5 до розеток кухни. Это сейчас так модно?

А что не так?

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

21.07.2014 в 15:09:31

MrGalaxy написал : А что не так?

провод меняет сечение в одной линии с 4 на 2.5мм2. Автомат 20 на 2.5.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

21.07.2014 в 15:15:06

ПPOPAБ написал : штромштоссшальтунгом,

Кхм, наверное должно быть стыдно, я точно не знаком :) А "хто" это?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.07.2014 в 15:36:23

BV написал : провод меняет сечение в одной линии с 4 на 2.5мм2. Автомат 20 на 2.5.

Так, вроде, всё нормально. Большее сечение разветвляется на 2 меньших. Если наоборот, то было бы неправильно.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

21.07.2014 в 16:08:23

MrGalaxy, Автомат 20А на 2.5мм2 - моветон на грани фола....