BV написал : Автомат 20А на 2.5мм2 - моветон на грани фола....
опять 25... можно.. и легко!
21.07.2014 в 17:39:41
BV написал : Автомат 20А на 2.5мм2 - моветон на грани фола....
опять 25... можно.. и легко!
21.07.2014 в 22:34:44
Сегодня подключал душевую кабину. На начальном этапе (штробления и т.д.) глянул в мануал. Там указано место подключения в аксонометрии и указание о том, что подключать надо кабелем с сечением жил не менее 2.5 квадратов. (Заказчик наотрез отказался распаковывать кабину до установки). ОК, штроблю, выпускаю хвост, в щиток закладываю АВ 16А. По факту оказалось, что у ДК блок питания на смешные 150 Вт (светодиоды, радио, вентилятор). Благо, АВ 6А завалялся в чемоданах. К чему это я... А, вспомнил! Уважаемые заказчики! Если вы приобрели оборудование от мутного производителя и из мануала ни хрена не понятно, то дайте монтажнику возможность посмотреть на девайс живьем!
21.07.2014 в 23:06:56
haramamburu написал : опять 25... можно.. и легко!
и 32 и 40 все можно... и даже 50 - чтоб не выбивало :)
PS Умножте 25 на 1.45 и посмотрите в ПУЭ Таблицу 1.3.4. Выводы в студию.....
22.07.2014 в 10:51:42
ПPOPAБ написал : Ну не все же знакомы со штромштоссшальтунгом, а в качестве альтернативы вполне приемлемо (хотя "гемороя" много более).
Ой нэ кажы кумэ... И даже ростехнадзоровская с IV группой мало что значит сама по себе.
Ну так даже в ростехнадзоровском удостоверении чья печать? Работодателя.
Работаешь вне своего предприятия? Открываем ПОТ РМ-016 (устаревшие), главу 12 "Организация работ командированного персонала". Так что корочки удостоверение ни о чём не говорят - должно быть письмо от твоей организации.
Да и - а что удостоверение? Оперативно-ремонтный, да хоть административно-технический с правами оперативно-ремонтного - последнее не в удостоверении, а в приказе по организации - персонал, хз какие у тебя электроустановки и какие обязанности.
22.07.2014 в 10:52:57
BV написал : MrGalaxy, Автомат 20А на 2.5мм2 - моветон на грани фола....
О спорах с автоматами и сечениями... Ребята, а как вы собираетесь ЛАБОРАТОРИЮ проходить? Или "не расчехляя приборов"?
22.07.2014 в 12:47:49
BV написал : Сообщение от ПPOPAБ Посмотреть сообщение штромштоссшальтунгом, Кхм, наверное должно быть стыдно, я точно не знаком А "хто" это?
Прораб имеет в виду схему-триггер на импульсным реле или контакторе. С немецкого это страшное слово переводится как схема с самоудержанием/самоблокировкой, то есть, дистанционное управление
22.07.2014 в 15:36:48
BV написал : PS Умножте 25 на 1.45 и посмотрите в ПУЭ Таблицу 1.3.4. Выводы в студию.....
выводы будут очень простыми... по МЭК проходит? ДА! Все остальное лишнее...
05.08.2014 в 08:59:31
05.08.2014 в 09:30:08
Ерунда какая-то. Все современные ЗУ - модульные, "горячая" часть торчит вместе с вилкой в розетке, упасть в ванную не может. Оголение выходного провода с напряжением 5 вольт также ни на что не влияет. Журналистишки сами горячую новость состряпали. Не, ну может у девушки была китайская-раскитайская зарядка (хотя такие обычно просто мрут, не доходя до межобмоточного замыкания)...
05.08.2014 в 11:44:51
Mazayac написал : ...Журналистишки сами горячую новость состряпали....
+1 Там внизу похожие новости - видимо, дня не проходит без таких событий: то голову разорвет от приложенного к уху телефона, то парашютист на ЛЭП сядет :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу