ALARMus написал : на 10А не пойдет ?
ПМЕ нулевой величины уже не выпускают, ПМ12 начинается с 10А, а все остальные начинаются с первой величины ( 16А ) - голову вам ломать не придётся. Проще говоря, берите самый маленький.
09.08.2012 в 04:02:54
ALARMus написал : на 10А не пойдет ?
ПМЕ нулевой величины уже не выпускают, ПМ12 начинается с 10А, а все остальные начинаются с первой величины ( 16А ) - голову вам ломать не придётся. Проще говоря, берите самый маленький.
09.08.2012 в 08:08:06
Понял. Спасибо.
Я потому то и начал ломать голову, что есть 10А -
13.08.2012 в 17:20:05
Q ... :o
13.08.2012 в 18:35:35
avmal написал : ПМЕ нулевой величины уже не выпускают, ПМ12 начинается с 10А, а все остальные начинаются с первой величины ( 16А ) - голову вам ломать не придётся. Проще говоря, берите самый маленький.
Ну можно и поломать если хочется. На ПМ свет клином не сошелся. У буржуев и на 9А и на 6А есть...
13.08.2012 в 22:22:56
TOPMO3 написал : Q
круть.. Только такому моторчику ( 180 ватт ) пусковой кандер помоему не особо нужен..:confused: Да и кнопку ему пришлось бы менять на "с двумя группами контактов"
16.08.2012 в 11:23:15
надеюсь хватит моторчику рабочего кондера. Просто он под некой нагрузкой находится - так как это сверлильный станок, то на моторе ремешок передающий вращение на патрон со сверлом.
16.08.2012 в 13:32:46
ALARMus написал : на моторе ремешок передающий вращение на патрон со сверлом.
это не серьёзная нагрузка.
09.09.2012 в 20:28:35
Все куплено и отпуск кончился, продолжим.
Очень удачно в станине отверстия с резьбой (для крепления вертикальной части)
Конденсатор с удачной конструктивом корпуса
Отлично вкручивается в отверстие в станине (и диаметр подошел)
Далее варианты крепления 1) ставим ДИН-рейку закрепляя ее винтами на который крепился старый пускатель
И устанавливаю новый пускатель
2) без ДИН-рейки новый пускатель на винты от старого пускателя (т.к. старый был подлинее, то новый крепится по диагонали)
Сам пускатель, что куда согласно ранее нарисованной схеме подключать ? (1-2, 3-4, 5-6 это контакты которые будут замкнуты катушкой, а что такое А1 и 2 штуки А2)
09.09.2012 в 21:43:48
ALARMus написал : Сам пускатель, что куда согласно ранее нарисованной схеме подключать ? (1-2, 3-4, 5-6 это контакты которые будут замкнуты катушкой, а что такое А1 и 2 штуки А2)
09.09.2012 в 23:29:53
ALARMus написал : Сам пускатель, что куда согласно ранее нарисованной схеме подключать ?
Вотъ
ALARMus написал : а что такое А1 и 2 штуки А2
Это и есть выводы катушки которая на схеме прямоугольничком обозначена с надписью 220в внутри.. Только А2 там не 2штуки, а одна штука - та что справа, а винт рядом возле А2 - скручивает корпус пускателя и выводом не является..;)
09.09.2012 в 23:59:48
4eh написал : Только А2 там не 2штуки, а одна штука
ответный :) А2 - 2 штуки, 2-я симетрично с другой стороны корпуса(со стороны выводов 2,4,6,14), с обозначением А2