03.08.2012 в 09:24:37
Переделка этажного щетка, замена существующих автоматов IEK на Legrand, установка дополнительных автоматов + УЗО для розеток С/у.
жду замечаний и предложений!
03.08.2012 в 09:44:42
Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :) :) :)
03.08.2012 в 09:51:23
BV написал : Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :)
разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя :(, возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)
03.08.2012 в 19:16:16
Фото щитка от застройщика:
по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!
06.08.2012 в 07:29:26
что то все молчат :cool: неужели все правильно?
06.08.2012 в 10:49:37
Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.08.2012 в 12:49:18
sergey_sav написал : Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...
вроде как вся информация есть на схеме электропроводки квартиры: кабель ВВГнг-LS 3*2,5 розетки, ВВГнг-LS 3*1,5 свет, ВВГнг-LS 3*6 печь!
06.08.2012 в 21:36:10
Frantic, Все розеточные группы надобно под УЗО 30мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.08.2012 в 08:44:39
фото щитка:
Общий вид щитка
Вверхня планка
Нижняя планка
Фото вводного кабеля
Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
правильно ли организованно подключение квартиры?
Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:
07.08.2012 в 20:44:19
АУ мужики! ответи пожалуйста на вопрос!
07.08.2012 в 22:11:17
Frantic написал : от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
ага
Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
переведите:cool:
по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?
07.08.2012 в 22:22:31
Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
Кабель четырехжильный? Тогда ж/з жила - третья фазы :mad:
Под первым УЗО 16*3=48А автоматов. Есть принципиальная возможность перегрузки УЗО. Правильнее поставить УЗО на 63А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.08.2012 в 05:45:24
Rumato, Kamikaze, да кабель четырехжильный, получается так? черно-белый - фаза, коричнево-белый - фаза, желто-зеленый- фаза, сине-белый - ноль. я думал, что желто-зеленый (в 4-х жильном кабеле) земля основная, а отдельный провод желто-зеленый дополнительное заземление ДСУП (для ванной), спасибо! Kamikaze, вводной автомат на 50А, поэтому пришлось занизить УЗО на 40А , или можно (нужно) в любом случаи ставить УЗО на 63А?
08.08.2012 в 07:58:11
Frantic, номинальный (допустимый) ток УЗО д.б. не ниже номинального тока защищающего его автомата. Иначе УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.08.2012 в 10:22:07
Kamikaze, вы рассматриваете случай когда АВ на 16 А (розетки) буду полностью загружены 16*3=48А при этом УЗО расчитано на 40А, УЗО расплавится раньше, чем сработает автомат вводной автомат на 50А. Поменяю УЗО на 63 А! имеет ли смысал менять Вводной автомат 50А (до счетчика) на 63А?