Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

03.08.2012 в 09:24:37

Переделка этажного щетка, замена существующих автоматов IEK на Legrand, установка дополнительных автоматов + УЗО для розеток С/у.

  1. Тип дома - Трехкомнтаня квартира в многоквартирном доме
  2. Материал стен дома - Дом панельный
  3. Кабели проложены в потолке в каналах (разводка через распаечные коробки)
  4. Тип ремонта - Новостройка, ремонт проводки (проложить новую линию, добавить розеток и т.д.)
  5. Тип ввода и узла учёта – Однофазный
  6. Номинал вводного автомата: ВА 50А Схема этажного щитка
    Схема существующий электропроводки квартиры
    Схема проектируемого этажного щитка
    Схема планируемой электропроводки квартиры

жду замечаний и предложений!

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124291

03.08.2012 в 09:44:42

Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :) :) :)

0
Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

03.08.2012 в 09:51:23

BV написал : Неплохо-бы указать сечения проводов на схеме щитка 2 розетки, кроме плиты на кухню ? :)

разводка в щитке проводом ПС-1 6 кв.мм, печь 6 кв.мм, свет 1,5 кв. мм, розетки 2,5 кв.мм понимаю, что мало! кабель канал который идет от стены (зал-кухня) где выключатели зала - кухня идет один, в нем протянут кабель на печь и на розетку, а панель штробить нельзя :(, возможо будет шлейф от этой розетки(за кухонным гарнитуром)

0
Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

03.08.2012 в 19:16:16

Фото щитка от застройщика:

по последнему фото есть вопрос - от щины дополнительного заземления (отдельный желтый провод) идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП? Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется! помоему это бред!

0
Вложение
Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

06.08.2012 в 07:29:26

что то все молчат :cool: неужели все правильно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.08.2012 в 10:49:37

Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

06.08.2012 в 12:49:18

sergey_sav написал : Вероятно, пытаются понять, каким всёже кабелем или проводом планируется делать проводку...

вроде как вся информация есть на схеме электропроводки квартиры: кабель ВВГнг-LS 3*2,5 розетки, ВВГнг-LS 3*1,5 свет, ВВГнг-LS 3*6 печь!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.08.2012 в 21:36:10

Frantic, Все розеточные группы надобно под УЗО 30мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

07.08.2012 в 08:44:39

фото щитка:
Общий вид щитка

Вверхня планка

Нижняя планка

Фото вводного кабеля

Вопрос - от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?
Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!
правильно ли организованно подключение квартиры?

Переделал схему щитка добавив УЗО на розетки и освещение:

0
Вложение
Frantic
Frantic
Новичок

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

07.08.2012 в 20:44:19

АУ мужики! ответи пожалуйста на вопрос!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2012 в 22:11:17

Frantic написал : от шины дополнительного заземления (отдельный желтый провод), идет провод на общую шину PE, от этой шинки идет провод ПС-1 6 кв.мм на ДСУП в ванную (белый провод), правильно ли организованно ДСУП?

ага

Frantic написал : Основная шина заземления (идет в кабеле с фазой и нулем) вообще не используется!

переведите:cool:

по схеме нормально, только непонятно, почему печь не защищена УЗО?

0