Katarina написал : А если не прокатит? Может все-таки начать с шумоизоляции потолков, все-таки они 3 метра, 10 см не жалко. Это в панельном доме делать бесполезно, а тут вдруг повезет!

Пардон муа, мадам, но я немного не догоняю. Вы тут описали свою проблему и как бы попросили совета. Вам дали комментарии по проблеме и путях ее исправления. Но вы непременно хотите сделать всё по своему? Да ради бога, вольному -- воля, спасенному -- рай. В конце концов, это ваш пол, ваши соседи и ваши деньги. Лишь позволю себе в виде как бы резюме: А) идею с соседским потолком забыть как страшный сон, при вашем конкретном случае рассуждения о шумоизолирующих потолках имеют исключительно умозрительно-теоретический интерес, Б) концептуально, правильнее всего разобрать пол и сделать его заново как положено, В) но практически, можно попытаться отделаться малой кровью с помощью "энергопоглощающих подложек" и ковров (гарантии, что это поможет -- никакой, но, возможно, вам повезет), а если оно не прокатит -- см. п. Б.

0
tms
tms
Новичок

Регистрация: 24.09.2011

Москва

Сообщений: 27

09.08.2012 в 12:42:57

Katarina, купите шумомер http://www.laserpribor.ru/shop/detect/shum.htm и сделайте замеры у соседей и под соседями с бегающим ребенком.

0
sabano
sabano
Местный

Регистрация: 03.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 251

07.09.2012 в 23:20:57

Katarina, если честно, то вы меня удивляете.

защиту от бытовых шумов должен обеспечивать конструктив дома, межэтажных перекрытий, но никак не ваша стяжка, тем более что вся проектная продукция кнауф сертифицирована и одобрена надзорными органами.

если технологии укладки основания пола и напольного покрытия соблюдены, то для снижения ударного шума можно попробовать поменять подложку под паркетной доской на: 1) подложку Акуфлекс, либо 2) пробку в 2 раза толще чем сейчас. разумеется, за счет соседей.

0
otyan
otyan
Эксперт

Регистрация: 27.02.2008

Москва

Сообщений: 1789

08.09.2012 в 01:14:29

fhlfibh написал : "Шумоизоляция потолка" выглядит как каркас из кнауф-профилей и 2-х слоев (ГВЛ+ГКЛ) на специальных виброподвесах (500р. штучка) через каждые 60см, забитый шумоизолирующей минватой. Ну и плюс всякой фигни по мелочи.

Katarina написал : потолки у них страшные, будут только рады,

fhlfibh написал : Вариант "шуманет+натяжной потолок" лично меня зело смущает.

Вариант мин.вата + натяжной может прокатить как "политический способ" решения проблемы, установить нормальные отношения с соседями. Технический вопрос может "отойти на второй план". Если соседи не потологически вредные.

0
vulcano
vulcano
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Порт-Харкорт

Сообщений: 19

16.11.2012 в 22:01:29

апну тему...моя история: снизу живет дибил-алкоголик, орет ночью на свою бабу матом, нам слышно все. дом - панельная хрущеба. пол я делал сам с отцом, с звукоизоляцией пролетел как видно-( вот как он сделан: старые лаги 50Х50 на уголках прикреплены к плите, между лагами пенопласт, на лаги фанера 18 мм, на фанеру ламинат с подложкой. Как можно избавится от шума не сдирая фанеру? Ламинат готов демонтировать

Думается мне, что сперва-наперво надо заделать все щели между фанерой и стенами - вопрос чем? потом использовать какую-нить толстую подложку, причем с заводом ее на стены. можно вообще выкинуть к чертям ламинат и постелить ковровое покрытие...

правильно мыслю?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.11.2012 в 23:40:17

Труженик написал : Сухая стяжка Кнауф - ваша ошибка

тоже так считаю.

0
Elp
Elp
Новичок

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

21.11.2012 в 18:44:51

ТС писАла, что:

Katarina написал : Все-таки рабочие меня уверяют что все сделали правильно: сперва изоляцию на плиту, потом засыпку, потом пленку, потом керамзит, потом сами элементы пола, подложка и сама доска. Правильно я понимаю, что при правильной технологии, проколов быть не может или может еще от чего-то зависеть?

Поэтому данное утверждение

Alex-Alex написал : тоже так считаю.

считаю ошибочным, т.к. то, что сделали строители, судя по описанию, мало подходит под устройство пола с шумоизоляцией (ударной). Ударная шумоизоляция данной конструкции никакая(1Дб приведенного) максимум.

0
Anton111111
Anton111111
Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

22.11.2012 в 11:34:46

Можно я вклинюсь со своим вопросом :) более теоретическим... Суть в том что у меня ремонт уже готов :) и ничего переделывать не буду. Но стало любопытно почитав данную тему...

Короче у меня слышно когда сосед сверху начинает петь на веселе. Судя по всему большой любитель по петь. Меня это не особо напрягает, а часто даже поднимает настроение...больно уж сильное отсутствие таланта к пению и музыкальные предпочтения своеобразные...

Короче вопрос как вообще избавится от голосов соседей (речь не идет про топанье и туц туц туц... а именно про разговоры, крики, пение)? И нужно работать только с потолком или стены то же нужно изолировать ? И чем это делать и какой толщины слой нужен ?

P.s. обычный панельный дом...

0
Elp
Elp
Новичок

Регистрация: 14.06.2012

Москва

Сообщений: 23

22.11.2012 в 14:54:19

тут кто-то писал (GROMLIN вроде, пощите), что наклеил пенопласт-20мм на потолок и стало тихо. Ему никто не верит, поскольку как так, за 3 копейки сделать шумоизоляцию потолка, а где же сложные(дорогие) виброизоляционные крепления, сепц. профили, ГКЛ, какая-то чудо вата с чудо характеристиками. Понятно, что даже если и все так, то что делать в пенопластом на потолке? :) А как у Вас преобразился потолок до и после ремонта? Может в этом дело?

А теория такая, что касается воздушного шума(пение, крики). Для того, что бы звук к Вам не проникал, его нужно либо отражать от очень массивной тяжелой и как следствие жесткой конструкции, либо поглащать. Поскольку перекрытия в большинстве панельных (и не только) постройках представляют из себя достаточно массивную, но не достаточно жесткую конструкцию, что позволяет ей колебатся (как мембрана) от голоса певца сверху, эти колебания, немного потеряв энергию в перекрытии переходят в колебания воздуха в вашей комнате снизу. Какие варианты возможны в данной ситуации для улучшения звукоизоляции: 1) откачать воздух сверху; 2) откачать воздух снизу; 3) заменить плиту перекрытия на стальную плиту; 4) преобразовать энергию колебания воздуха в тепловую энергию посредством установки звукопоглащающего экрана на пути от перекрытия к Вам - это можно сделать как сверху у певуна, так и снизу у Вас.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2012 в 20:02:27

Anton111111 написал : И чем это делать и какой толщины слой нужен ?

гипсокартон 2слоя плюс базальтовая вата http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx. каркасс отвязаный от потолка. от голосов хватит и 50мм ваты. топот стуки т.е структурный шум этим не погасить

0
Scorpio*
Scorpio*
Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

23.11.2012 в 00:49:30

Katarina написал : Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?

Вы сами слышали этот топот.Или со слов соседей? Неплохо было бы проверить самому.И сравнить с соседней квартирой.