09.08.2012 в 11:58:49

Что-то я не могу припомнить использование медной DIN-рейки. При том что в дело пущено было хрен знает сколько километров этой рейки. Покрытие у реек бывает разным конечно, но чисто медные это какая то невообразимая роскошь. Если DIN-рейка жестко зафиксирована к оцинкованной монтажной панели (саморезами, клепками), а сама панель соединена с PE медным проводником правильного сечения, то сопротивлением железа панели и DIN-рейки можно по факту пренебречь. Кто сомневается в данном утверждении может полазить по сайтам электротехнических компаний, специализирующихся на производстве электротехнических шкафов и посмотреть меры по защитному занулению и заземлению. Для клемм заземления соединение через DIN-рейку является стандартным.
На фотке много клемм с контактом заземления.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2012 в 12:08:12

x-men написал : не могу припомнить использование медной DIN-рейки.

очевидно, имеется в виду медная шинка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119345

09.08.2012 в 13:55:59

VladislavV написал : "если это необходимо" камается оболочек кабелей.

Однозначно "если необходимо" относится именно к "неизолированными" Неизолированными могут быть

avmal написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей

Вот пункт целиком: Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей , если это необходимо, должны быть неизолированными и , если нет других указаний, пригодными для присоединения медных **проводников.

Там же, немного выше, в п 7.4.3.1.5.:**

PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;

  • конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-проводников;
0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.08.2012 в 02:57:33

BV, неоднозначно. Могу спросить по-другому: почему некоторые инспектора не допускают описанное в теме присоединение РЕ-проводников?

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

13.08.2012 в 09:43:39

VladislavV написал : Нашел кое-что. ГОСТ 51321.1 (НКУ). 7.4.3.1.6 Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными и, если нет других указаний, пригодными для присоединения медных проводников. Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.

Интересно, как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Возможно, существуют еще пункты. Скорее всего, их знает Юрка

Речь идет про болт заземления, который в отечественных конструкциях находится как правило снаружи оболочки.

BV написал : Однозначно "если необходимо" относится именно к "неизолированными" Неизолированными могут быть

Вот пункт целиком: Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей , если это необходимо, должны быть неизолированными и , если нет других указаний, пригодными для присоединения медных **проводников.

Там же, немного выше, в п 7.4.3.1.5.:**

PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;

  • конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-проводников;

Не нашел упоминаний про медные рейки в этой редакции госта. В ПУЭ есть пункты 1.7.121-1.7.135, где отражены наиболее важные замечания. Главный момент - в использовании PE или PEN. Для PE важна непрерывность цепи, которая по сути означает исключение последовательного соединения заземляющих проводников. Заземляющие проводники должны расходится звездой.

0