Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.08.2012 в 07:11:17

Привет всем. Вопрос, собственно, в теме. Поясню детали. Ввод 50А 380В. На DIN-рейку установлены трехуровневые клеммники для подключения групповых линий. В этих клеммниках земляимеет только вход, т.е. проводник можно подключить только сверху. Клеммник имеет контакт с рейкой. Рейка подключена к шине РЕ проводником то ли 6, то ли 10 квадрат. Знаю, что инспекторы такое не любят, мне тоже кажется колхозом. Есть ли научное обоснование тому, что делать так нельзя?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.08.2012 в 07:18:57

для таких целей есть специальные медные рейки. думаю на них можно земляные клеммы сажать и грамотно подключить

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.08.2012 в 11:56:57

На тему подпишусь. Интересно, чем кончится. По идее всякие ABBшные клеммники с рейкой как раз и контачат. Единственное, только у ABB ихние DIN-рейки толстые (я про рейки типа ED1). А так я сам собираю именно так, как ты пишешь: все рейки к шине PE, а на рейки - клеммы.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

06.08.2012 в 12:39:51

Нашел кое-что. ГОСТ 51321.1 (НКУ). 7.4.3.1.6 Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными и, если нет других указаний, пригодными для присоединения медных проводников. Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.

Интересно, как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Возможно, существуют еще пункты. Скорее всего, их знает Юрка

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2012 в 12:55:56

VladislavV написал : как с этим сочетается применение земляных шинок с пластиковой изоляцией...

Сам же себе сначала ответил, а потом вопрос задаёшь ...

VladislavV написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

Когда, наконец, нормативы научишься читать?

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 02:54:24

avmal, сам такой. Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2012 в 02:57:05

Выделим ещё раз более точечно.

VladislavV написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей, если это необходимо, должны быть неизолированными

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

08.08.2012 в 03:21:25

VladislavV, avmal, "казнить, нельзя помиловать" или "казнить нельзя, помиловать" так и у вас, у каждого своя правда..............а составители ПУЭ тихо улыбаются, выделив запятыми с двух сторон!;)

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 08:47:00

"если это необходимо" камается оболочек кабелей. Что-нибудь по теме кто-нибудь может сказать?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.08.2012 в 14:05:51

VladislavV написал : по теме

латунные или медные дин-рейки.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

08.08.2012 в 21:39:08

Нормативы, господа, нормативы... Сопротивление стальной рейки тоже можно привести к медной...

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

09.08.2012 в 11:58:49

Что-то я не могу припомнить использование медной DIN-рейки. При том что в дело пущено было хрен знает сколько километров этой рейки. Покрытие у реек бывает разным конечно, но чисто медные это какая то невообразимая роскошь. Если DIN-рейка жестко зафиксирована к оцинкованной монтажной панели (саморезами, клепками), а сама панель соединена с PE медным проводником правильного сечения, то сопротивлением железа панели и DIN-рейки можно по факту пренебречь. Кто сомневается в данном утверждении может полазить по сайтам электротехнических компаний, специализирующихся на производстве электротехнических шкафов и посмотреть меры по защитному занулению и заземлению. Для клемм заземления соединение через DIN-рейку является стандартным.
На фотке много клемм с контактом заземления.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.08.2012 в 12:08:12

x-men написал : не могу припомнить использование медной DIN-рейки.

очевидно, имеется в виду медная шинка

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

09.08.2012 в 13:55:59

VladislavV написал : "если это необходимо" камается оболочек кабелей.

Однозначно "если необходимо" относится именно к "неизолированными" Неизолированными могут быть

avmal написал : Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей

Вот пункт целиком: Зажимы для подсоединения внешних защитных проводников и оболочек кабелей , если это необходимо, должны быть неизолированными и , если нет других указаний, пригодными для присоединения медных **проводников.

Там же, немного выше, в п 7.4.3.1.5.:**

PEN-проводники, расположенные внутри НКУ, должны быть неизолированными;

  • конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN-проводников, но монтажные рейки, выполненные из меди или алюминия, допускается использовать в качестве PEN-проводников;
0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.08.2012 в 02:57:33

BV, неоднозначно. Могу спросить по-другому: почему некоторые инспектора не допускают описанное в теме присоединение РЕ-проводников?

0