У меня вопрос: если болтов на нулевой шинке нехватает то как подключить дополнительную шинку. Есть 2 варианта:1й. От первой шинки перемычкой. 2й. От контура заземления сделать дополнительный отвод. И еще можно ли в качестве ГЗШ использовать металлический щиток т.е насверлить в нем отверстий и туда вставить болты к которым будут прикручиватся проводники.
21.12.2006 в 18:02:46
nikee написал : У меня вопрос: если болтов на нулевой шинке нехватает то как подключить дополнительную шинку. Есть 2 варианта:1й. От первой шинки перемычкой. 2й. От контура заземления сделать дополнительный отвод. И еще можно ли в качестве ГЗШ использовать металлический щиток т.е насверлить в нем отверстий и туда вставить болты к которым будут прикручиватся проводники.
Старайтесь так не поступать, а купите латунную шину и туда все затолкайте ... с готовыми винтами ...
21.12.2006 в 18:29:53
Может немного длинно, но зато из первоисточника (ПУЭ): 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. и еще: 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
21.12.2006 в 18:35:37
2redwulfДействительно длинно, а можно было и покороче.
21.12.2006 в 18:55:33
avmal написал : Действительно длинно, а можно было и покороче.
Извините, еще немножко из норативных документов: Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. Это условие распространяется и на заземляющие проводники, соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или рабочего (функционального) заземления (при их наличии), а также с естественными заземлителями. Присоединение к заземлителю молниезащиты заземляющих проводников основной системы уравнивания потенциалов и заземляющих проводников от естественных заземлителей (при использовании естественных заземлителей в качестве заземлителей системы молниезащиты) должно производиться в разных местах. Если имеется специальный контур заземления молниезащиты, к которому подключены молниеотводы, то такой контур также должен подключаться к ГЗШ.
21.12.2006 в 19:09:04
Leveler написал : Спокойной ночи! Товарищ попросил уточнить у уважаемого All, есть такая ситация: Частный дом (фаза и ноль со столба). Электрики сделали повторное заземление (арматура в земле), будут собирать шкаф. Желают провод от заземления к шине прикрутить, а от нее - на вход к вводному автомату. Т.е. Будет вводный автомат, затем УЗО, потом групповые автоматы. Насторожился он и решил узнать в амбаре опыта правильна ли точка подключения? (Проводом от земли прямо в разъем автомата целят :(.)
Куда конкретно и каким образом (шина, винт на щитке...) нужно цеплять землю от заземлителя и каким образом и в каком месте должна соединяться с нулем?
Где ж Вы таких нашли, хотели шину под напряжением заземлить:-) Потеха!
21.12.2006 в 19:20:23
redwulf написал : Это условие распространяется и на заземляющие проводники
НЕправильно. Читайте СЕДЬМОЕ издание, а не всякое старьё.
21.12.2006 в 20:16:25
Народ, поясните смысл включения молниезащиты в систему уравнивания потенциалов. Ведь если (вернее, когда) туда звезданет, достанется всему хозяйству? Может лучше им только через собственно землю и соединяться?
21.12.2006 в 20:20:56
Прошу ответьте пожалуйста на мои вопросы - а то ни одно сегодняшнее сообщение не касалось моих вопросов - а их целых 3 штуки в сообщении под номером 16.
21.12.2006 в 22:38:43
1ynn написал :
- Интересно, а если у меня щиточек маленький пластмассовый и есть две латунных шинки - то к одной из них крепить общий провод, а к другой провод от заземлителя с улицы (потом сюда желто зеленый провод)?
- Как подсоединить земляной провод к вводному автомату, к счетчику и входному УЗО?
Только не обижайте УЗО и ставьте заземлитель на место.
22.12.2006 в 16:39:25
Arr написал : НЕправильно. Читайте СЕДЬМОЕ издание, а не всякое старьё.
То, что Вы назвали старьем, является техническим циркуляром №6 от 16 февраля 2004. Вот выдержка из него:"К настоящему времени введены в действие главы 1.7 и 7.1 Правил устройства электроустановок, устанавливающие требования к выполнению основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания. Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений главы 1.7 ПУЭ в части их согласования с требованиями вышеуказанных стандартов и конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов основной системы уравнивания потенциалов. В циркуляре также отражены дополнительные требования по выполнению соединения основной системы уравнивания потенциалов с системой молниезащиты, выполняемой по Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций."
22.12.2006 в 18:32:59
Awmal, 1. а что такое не обижайте УЗО?
23.12.2006 в 01:34:39
Посмотри картинку, может пригодится.
23.12.2006 в 01:36:04
продолжение: это "Схема электроснабжения коттеджа с системой Tn-c-s."