ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

15.01.2007 в 09:40:47

1ynn написал : если у меня L и N на вводе, то откуда берется PE

От своего заземлителя. Это схема ТТ. А вот если на вводе L и PEN... ;)

вот эта пластина и есть ГЗШ?

За пределами щитка ВУ (ВРУ)? Тогда ГЗШ. Внутри? Тогда это объединённая шина PE и ГЗШ.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

16.01.2007 в 16:38:45

У меня наверное будет отдельно от ВРУ - значит ГЗШ. От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

16.01.2007 в 18:55:52

1ynn написал : От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.

Не так. От главной заземлительной шины проводник к шине PE во вводном распределительном устройстве, а от этой шины PE - к шинам PE в групповых щитках. Проводники от щитка до щитка желательно в составе кабеля, сечение жилы не меньше, чем у фазной.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

16.01.2007 в 18:59:16

Будем стараться выполнить Ваши рекомендации - спасибо.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу