Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

16.01.2007 в 16:38:45

У меня наверное будет отдельно от ВРУ - значит ГЗШ. От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.01.2007 в 18:55:52

1ynn написал : От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.

Не так. От главной заземлительной шины проводник к шине PE во вводном распределительном устройстве, а от этой шины PE - к шинам PE в групповых щитках. Проводники от щитка до щитка желательно в составе кабеля, сечение жилы не меньше, чем у фазной.

0
Аватар пользователя
1ynn

Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

16.01.2007 в 18:59:16

Будем стараться выполнить Ваши рекомендации - спасибо.

0