16.01.2007 в 16:38:45
У меня наверное будет отдельно от ВРУ - значит ГЗШ. От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.
16.01.2007 в 18:55:52
1ynn написал : От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.
Не так. От главной заземлительной шины проводник к шине PE во вводном распределительном устройстве, а от этой шины PE - к шинам PE в групповых щитках. Проводники от щитка до щитка желательно в составе кабеля, сечение жилы не меньше, чем у фазной.
16.01.2007 в 18:59:16
Будем стараться выполнить Ваши рекомендации - спасибо.