1ynn написал : если у меня L и N на вводе, то откуда берется PE
От своего заземлителя. Это схема ТТ. А вот если на вводе L и PEN... ;)
вот эта пластина и есть ГЗШ?
За пределами щитка ВУ (ВРУ)? Тогда ГЗШ. Внутри? Тогда это объединённая шина PE и ГЗШ.
15.01.2007 в 09:40:47
1ynn написал : если у меня L и N на вводе, то откуда берется PE
От своего заземлителя. Это схема ТТ. А вот если на вводе L и PEN... ;)
вот эта пластина и есть ГЗШ?
За пределами щитка ВУ (ВРУ)? Тогда ГЗШ. Внутри? Тогда это объединённая шина PE и ГЗШ.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2007 в 16:38:45
У меня наверное будет отдельно от ВРУ - значит ГЗШ. От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
16.01.2007 в 18:55:52
1ynn написал : От него в каждый щиток буду зоводить провод 6кв.мм на шину Pe, а от нее разводить по линиям.
Не так. От главной заземлительной шины проводник к шине PE во вводном распределительном устройстве, а от этой шины PE - к шинам PE в групповых щитках. Проводники от щитка до щитка желательно в составе кабеля, сечение жилы не меньше, чем у фазной.
Следование моим советам вредит кошельку
16.01.2007 в 18:59:16
Будем стараться выполнить Ваши рекомендации - спасибо.