Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

17.08.2006 в 00:31:19

Всем привет! При замене ввода в квартиру, счетчика и проводки возникли следующие вопросы:

1) Почему люди рекомендуют ставить несколько УЗО на разные ветки. Хорошее УЗО стоит около 1500 руб. Почему нельзя поставить одно общее УЗО 10ма на все линии? 2) Ввод в квартиру выполняется проводом Nym 3*4 в металлорукаве 18мм. Нужны ли еще какие-нибудь противопожарные меры? Нужно ли как-то специально оконцовывать(обжимать) провод, для подключения его к автоматам и клеммным колодкам? 3) Монтажная пена - безопасное(с т.зрения пожаробезопасности) средство заделывания получившихся щелей при установке щитка?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.08.2006 в 00:38:58

при срабатывании 10 мА узо вы останитесь без света, телефона , и тп. а так отключитсмя только та линия, на которой утечка. ..."..Это ж элементарно, Ватсон.."(с) Дойл

0
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

17.08.2006 в 00:59:55

Как я понимаю, если сработало УЗО, значит или кого-то долбануло или где-то пробой на корпус... Такое должно случаться не часто, и мне вовсе не лень сходить и включить свет... :-)) Линию, в которой неполадки - можно отключить при помощи автомата.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2006 в 01:01:04

Потом не забывайте, что если просуммировать все токи утечек по всей квартире, то они наверняка превысят 10mA. Даже если сейчас у вас вся проводка идеальна, хотя такого не бывает, то со временем изоляция потечет. 10mA рекомендуется ставить только в помещения с повышенной опасностью ( ванная, душевая и т.д.), а на проводку в сухих помещениях ставят 30mA. Металлорукав тоже не совсем понятно для чего - пожаробезопасной изоляции NYM вполне достаточно. Металлорукав разве-что для механической защиты кабеля подойдет. С жилами NYM делать ничего не надо - жилы монолитные. Их только зачистить от изоляции надо. А щит лучше сажать на алебастр ... Линию, в которой неполадки, кстати, еще надо определить.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.08.2006 в 01:02:07

у 10 ма на ВСЕЙ квартире- часто. возм. причины- искрение у холодильника, кто-то тронул холодильник и батарею. и т. п . аквариум опять-же.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.08.2006 в 01:02:59

для протирвопожарки ставят 100 мА(стомилиамперное) узо на вводе в квартиру.

0
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

17.08.2006 в 01:07:48

1) Значит советуете поставить 30 ма на квартиру, 10ма на ванную? 2) Металлорукав для механической изоляции. Раньше вообще в трубе 1/2" было проложено :-) 3) Т.е. жилы просто зажимаются в клеммные колодки?.. С ПВС тоже самое? 4) Щит то заделываться будет окончательно алебастром, просто есть желание кое-какие получившиеся щели залить пеной...

Определить нетрудно... поэтапно вкулючая все... :-))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2006 в 01:25:15

Так у вас что - стены деревянные, или живете в подвальном помещении? Зачем в металлическую трубу кабель-то запихивать? Если бетон или кирпич, то , обычно, в штробу кладут или в короб ПВХ. Если хотите на УЗО сэкономить, то поставьте на ванную 10 и на розеточную группу 30. На освещение можно УЗО не ставить - шансов практически нет, что вы будете одновременно держаться за батарею и светильник. ПВС надо обязательно опрессовывать наконечниками. По большому счету, профессионал никогда не будет при монтаже пользоваться многопроволочной жилой. С пеной лучше не связываться - может так сдавить корпус, что потом панель в него не вставите. Лучше не пожалейте алебастра. Неважно, что не все пустоты будут замоноличены - самое главное надежно зафиксировать щит.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.08.2006 в 02:05:45

avmal написал : ПВС надо обязательно опрессовывать наконечниками

ИМХО желательно опрессовать или облудить, но не обязательно Купите фирменный электрочайник и посмотрите как сетевой кабель зажат в клемную колодку без опресовки. Купите китайский и посмотрите как "опресован" хвост.

avmal написал : профессионал никогда не будет при монтаже пользоваться многопроволочной жилой.

Ню ню... Варочную поверхность с автоматом кухонного щита NYM 3х4 соединяем, да? ;)

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

17.08.2006 в 02:17:02

Насчет заделки ввода, для таких целей есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ противопожарные смеси которые при определенной температуре увеличиваются в объеме следовательно закрывая отверстия оставленые выгоревшем кабелем, тем самым препятствовают распостранению огня, что было-бы невозможным при использования других видов смесей неговоря уже о полиуретановой пене.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2006 в 02:34:22

Arr, мы что, будем теперь считать китайский чайник эталлоном электромонтажного мастерства? Ню, ню ... А вы что, варочную поверхность с автоматом многопроволочной жилой соединяете? Ню, ню ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу