2avmal Мощное оборудование имеет смысл подключать к кухонному щитку ПВСом в коробе с метровым запасом.
17.08.2006 в 03:09:05
2avmal Мощное оборудование имеет смысл подключать к кухонному щитку ПВСом в коробе с метровым запасом.
17.08.2006 в 06:28:19
Приветствую господа, внесу вопросы по теме
просветите бездаря и тупицу на конкретном примере (план пристёгнут)
Определённо :
гофра как каналы лапша медная 3-х жильная
Требуется :
количество проводов каким сечением какие участки где и какие (по номиналу) автоматы и узо
17.08.2006 в 09:47:06
Petr. написал : Насчет заделки ввода, для таких целей есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ противопожарные смеси которые при определенной температуре увеличиваются в объеме следовательно закрывая отверстия оставленые выгоревшем кабелем, тем самым препятствовают распостранению огня, что было-бы невозможным при использования других видов смесей неговоря уже о полиуретановой пене.
А можно поподробней о такой смеси? Хотябы для примера назовите одну.
17.08.2006 в 10:09:49
Voltron
А где линия на электродуховку? ;) Накопительный водонагреватель? Кухонный щиток будет? Что за трансформаторы? Подробности. Санузел совмещённый? Освещение прихожей? Балкона? Бра в комнате?
Разрешённая мощность? Номинал счётчика, автоматов в этажном щитке? Реконструкция стояка проводилась? Как организовано зануление этажных щитков? Сечение и материал жил стояка? Ввод меняться будет?
17.08.2006 в 11:36:53
По поводу УЗО и кабеля понял. Nym не нужно оконцовывать, ПВС - нужно облудить и зажать в наконечник. Вообще рекомендуете все тянуть Nym-мом? Стены кирпичные... :-) По поводу освещения - не совсем понятно, зачем тянуть 3-проводную систему на свет? Корпусов у люстр вроде метталических не бывает, да и люстр с разъемом на 3 контакта, если честно не видел... В чем соль?
17.08.2006 в 12:14:20
Сергей Тарасов написал : все тянуть Nym-мом?
Да.
Сергей Тарасов написал : не совсем понятно, зачем тянуть 3-проводную систему на свет? Корпусов у люстр вроде метталических не бывает, да и люстр с разъемом на 3 контакта, если честно не видел
Корпуса металлические бывают, и винт для провода заземления бывает. В ванной/душевой/на балконе заземление корпуса светильников обязательно. Но даже если люстра в сухом помещении без контакта заземления (кстати, крюк тогда должен быть изолирован), жила PE в проводе всё равно нужна: при нарушении изоляции провода произойдёт утечка на "землю" и сработает УЗО.
17.08.2006 в 12:21:27
На свет тоже Nym ?
Ввод Nym 3*4 На Cвет Nym 3*1.5 На Розетки Nym 3*2.5 На Стиральную машину тоже 2.5
17.08.2006 в 12:28:34
Сергей Тарасов написал : Ввод Nym 3*4
Разрешённая мощность? Номинал автомата в этажном щитке?
17.08.2006 в 12:30:58
Номинал автомата на этажном щитке 25А В квартире нет элетрических плит, шкафов и пр.
17.08.2006 в 12:31:27
Раньше ввод был выполнен 2*2.5
17.08.2006 в 12:37:05
Сергей Тарасов написал : Номинал автомата на этажном щитке 25А
Да, тогда 3*4 - рекомендованный вариант с хорошим запасом независимо от способа прокладки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу