14.08.2012 в 20:11:20

ВТБ! написал : Через радиатор первого этажа из обратки в подачу. Обратный расход символический, разумеется.

Если в этом случае имелись клапаны стабилизации перепада на стояке, то они должны были оказаться полностью открытыми. Расход, вызванный гравитационным перепадом, оказался выше расчётного принудительного расхода. Могу такое представить лишь в случае массового отопления дополнительных площадей, например застеклённых балконов и т.п. Лишь такое превышенное над расчётным теплопотребление может превратить первый радиатор в гидравлическую стрелку. Но больше склоняюсь к тому, что производительность насоса изначально была недостаточной.

0
Аватар пользователя
Rina_Rina

Местный

Регистрация: 20.02.2019

Омск

Сообщений: 2

20.02.2019 в 02:53:00

Искренне надеюсь что тема ещё жива и кто-нибудь поможет советом. Дано: панельная «свечка» в 17 этажей, квартира на первом. От застройщика стоят конвекторы, разводка, я так понимаю, горизонтальная- все трубы идут из тамбура под полом. Первые год-два замечали что топит хорошо, но так как по причине затянувшегося ремонта там не жили, оценить было проблематично. На третий (текущий) год, и отопительный период соответственно, обнаружилось, что дальняя комната не дотапливается в сравнении с остальными, так на кухне можно сидеть рядом и спиной чувствовать жар батареи, а в дальней спальне нужно надевать свитер и спать под двумя одеялами. В итоге, выкрутив регулятор в тамбуре (тот, который рядом со счётчиком) до предела, и поколдовав над регуляторами на самих конвекторах (не знаю как - это без меня происходило), добились сносной температуры в комнате- можно вылезти из свитера, но так как человек я теплолюбивый, спать приходится под двумя одеялами- от хвалёного тепла при данной системе только ожидания и остались. К тому же при сравнении расхода тепловой энергии на отопление аналогичной (даже немного большей по площади) квартиры с аналогичной системой отопления, обнаружилось что расход по нашему счетчику примерно в 2-3 раза больше, что влечёт за собой бешеные счета за отопление, превышающие даже норматив, который, как известно, теплоснабжающую организацию без куска хлеба не оставит. И тут уже закрались подозрения что хваленая эффективная и экономичная система работает как-то не так, как предполагалось застройщиком. И даже совсем не с той эффективностью как в аналогичном доме. Пока доподлинно известно что у некоторых жителей «сантехник Серега» открутил регуляторы с батарей и сказал выкинуть, ибо они «не нужны тут». Про попытки замены батарей у соседей понятия не имею и утверждать не могу, но закрадывается подозрение что в систему все-таки «Сереги» могли вмешаться. Собственно, конец душещипательной истории и сам вопрос: 1) как именно регулируется эта система внутри квартиры и зависит ли батарея в одной комнате от «придавленной» или не очень - в другой? 2) с чем может быть связан повышенный расход тепла по счетчику (1,8-2,4 гкал при ~0,8-1,2гкал у знакомых в аналогичном жилье, у них в самый холодный период расход не превышал 1,4гкал) 3)как можно доподлинно определить причину и что с этим можно сделать? 4) Пожалуйста, объясните насколько возможно - как отопление все же отрегулировать?! Ибо тот же «Серега», пришедший после заявления в УК, заявил что 3х комнатную квартиру не протопит при регуляторе, не выкрученном минимум на 10 из 10. У меня есть подозрение что это неверный подход- тогда какой смысл в регуляторе на входе в квартиру и где тогда хваленая экономия? Собственно, прошу помощи как несведущая в данном вопросе. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.02.2019 в 09:21:02

Rina_Rina написал: как именно регулируется эта система внутри квартиры и зависит ли батарея в одной комнате от «придавленной» или не очень - в другой?

Отопительные приборы внутри квартиры балансируются между собой посредством балансировочной арматуры, которую "ваш серега" демонтировал. Т.е. один ОП влияет на другой.

Rina_Rina написал: с чем может быть связан повышенный расход тепла по счетчику (1,8-2,4 гкал при ~0,8-1,2гкал у знакомых в аналогичном жилье, у них в самый холодный период расход не превышал 1,4гкал)

Либо с большими теплопотерями квартиры, либо с неверным режимом работы отопительной системы, приводящим к неверному режиму работы теплосчетчика.

Rina_Rina написал: Пожалуйста, объясните насколько возможно - как отопление все же отрегулировать?!

Вернуть проектную арматуру или установить аналогичную. Затем балансировать. Так же и в этажном коллекторной шкафу всё вернуть в проектное положение. Причем на всех этажах вернуть, и на всех стояках во всех подъездах.

Rina_Rina написал: Ибо тот же «Серега», пришедший после заявления в УК, заявил что 3х комнатную квартиру не протопит при регуляторе, не выкрученном минимум на 10 из 10.

Вот из-за такого вандального "регулирования серегами", двухтрубные системы перестают нормально работать. И про какой "регулятор 10 из 10", он говорил - неизвестно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.02.2019 в 09:25:12

Rina_Rina написал: Пока доподлинно известно что у некоторых жителей «сантехник Серега» открутил регуляторы с батарей и сказал выкинуть, ибо они «не нужны тут».

Вот поэтому система и перестала работать после такой диверсии.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Rina_Rina

Местный

Регистрация: 20.02.2019

Омск

Сообщений: 2

20.02.2019 в 10:24:52

Inch1964, на входе в квартиру, в тамбуре, стоит регулятор, который в теории регулирует подачу тепла в квартиру, типа 1- режим полной экономии и колтун в квартире, 10 - ташкент.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.02.2019 в 10:40:58

Rina_Rina, Если двухтрубную систему уже изуродовали заменой нужной арматуры (повышенного гидросопротивления) на обычные шаровые краны, то от показанного Вами балансировочного клапана, толку будет мало (или не будет вообще).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.