Guest-001 написал : одну трубу сверху,

Гордину.шторку и вьющююся лиану.Даже жена не заметит.Зато будет работать.

Guest-001 написал : плюсы

Х.З.

Guest-001 написал : минусы.

Потеря мощности.Читай теплоотдачи. Guest-001, Чтобы такая батарея работала в нее нужно загонять хорошую температуру.При диагонали будет хоть работать.При нижнем подключении .... Легковушка не едет там где пролез внедорожник.

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

12.03.2014 в 09:46:43

Насчет подключений, все ясно, благодарю за ответы. Уточните пожалуйста, я правильно понял, при всех трубах- 25", если использовать в байпасе трубу 20"- результат будет потерей теплоотдачи ? Или это Вы писали относительно типа подключения ?

0
Аватар пользователя
DarkRider

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Астрахань

Сообщений: 286

12.03.2014 в 13:01:23

Guest-001 написал : Заново по верху провел, вне стены, все заработало, спасибо всем большое.

Если не трудно, выложите фото окончательного варианта подключения.

По поводу другой комнаты - лучше всего диагональ.
Можете попробовать и нижнее подключение, но неизвестно, как будет работать. Если бы не было проблемы с продеванием труб сквозь стену, то можно было бы и боковым подключением обойтись.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.03.2014 в 13:49:53

Guest-001 написал : Если все трубы отопления, включая стояк- 25", можно ли использовать в байпасе трубу 20", для повышения напора передаваемой в радиатор воды ? Это плохо или хорошо, или вообще ничего не меняет ?

Никакой напор заужением байпаса не нужно увеличивать. Если заузить, уменьшится массовый расход теплоносителя (количество приносимого им тепла) через весь стояк. И Вам будет хуже и всем соседям по стояку. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

Вот непонятно почему у "кулибиных" в одном месте так свербит изуродовать общедомовое имущество заужением байпасов?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Владимир30

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

12.03.2014 в 16:02:32

Подскажите, пожалуйста: будут ли оптимально работать радиаторы (алюминий 16-18 секций) по теплоотдаче (равномерности прогрева) при диагональном подключении в закрытой системе с принудительной циркуляцией (подвод к радиаторам ПП 20мм)? То же для стали длиной 1600-1800 мм. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.03.2014 в 17:40:09

Владимир30 написал : Подскажите, пожалуйста: будут ли оптимально работать радиаторы (алюминий 16-18 секций) по теплоотдаче (равномерности прогрева) при диагональном подключении в закрытой системе с принудительной циркуляцией (подвод к радиаторам ПП 20мм)? То же для стали длиной 1600-1800 мм. Спасибо.

Нижнее или верхнее подключение? Многожэтажка или индивидуальный дом?

А ответ в том, что через каждый радиатор нужно обеспечить неоходимый массовый расход теплоносителя. Не больше, и не меньше необходимого. Рассчитав всю систему гидравлически.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.03.2014 в 17:50:50

Владимир30 написал : при диагональном подключении в закрытой системе с принудительной циркуляцией

Будет работать любая емкость заполненная водой.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.03.2014 в 17:55:07

касимов написал : Будет работать любая емкость заполненная водой.

Нужно оговориться. Возможно, только если будет подключено Вашими руками. И все равно нужно гидравлику просчитывать, ибо это смешно гадать на кофейной гуще. Типа по Гоголю, "А доедет ли то колесо!"

Ибо в расчетах гидравлики, даже Касимову не верю!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

12.03.2014 в 18:18:58

Inch1964 написал : даже Касимову не верю!

Сажем честно: я сам себе не верю.Так как профан в этом.Но ежели Движение воды присутствует,то прогреется все.Чем и пользуются некоторые при неправильном подключении ПС.Воздух выгнал,воду двинул,временно нагрел,бабло срубил и сгинул.

0
Аватар пользователя
Владимир30

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

13.03.2014 в 07:42:20

Inch1964 написал : Нижнее или верхнее подключение? Многожэтажка или индивидуальный дом?

Я указал при диагональном подключении, т.е. боковое, вроде, без вариантов? Частный дом.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.03.2014 в 17:42:29

Владимир30 написал : при диагональном

Это *по диагонали*.

Владимир30 написал : боковое,

Сбоку;) вверх - вниз.

Нижнее: низ -низ.(есть разновидности) Владимир30, Усе будет работать.Если разводка СО сделана правильно.

0
Аватар пользователя
Владимир30

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Астрахань

Сообщений: 173

13.03.2014 в 20:33:44

Понятно, спасибо.

0
Аватар пользователя
id339673571

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Амстердам

Сообщений: 1

23.07.2017 в 22:56:06

Inch1964 написал:

Guest-001 написал : Если все трубы отопления, включая стояк- 25", можно ли использовать в байпасе трубу 20", для повышения напора передаваемой в радиатор воды ? Это плохо или хорошо, или вообще ничего не меняет ?

Никакой напор заужением байпаса не нужно увеличивать. Если заузить, уменьшится массовый расход теплоносителя (количество приносимого им тепла) через весь стояк. И Вам будет хуже и всем соседям по стояку. - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

Вот непонятно почему у "кулибиных" в одном месте так свербит изуродовать общедомовое имущество заужением байпасов?

Inch1964, Доброй ночи.Прочитал Вашу статью,по поводу П-образного стояка.Подскажите пожалуйста,я живу на последнем-пятом этаже,возможно добавить еще одну батарею справа.Опыта не имею,но прочитал много информации.Может еще кто подскажет с мастеров,буду очень признателен.Спасибо за статью.

0
Аватар пользователя
AlOn_42rus

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Кемерово

Сообщений: 62

08.08.2017 в 20:10:40

Всем здравствуйте! Обращаюсь за советом специалистов.

Вводные данные:

  1. Дом 3-х этажный 1956 года постройки, кирпич, стены около 0,75 м, 2 этаж;

  2. Центральная Система Отопления совмещенная с ГВС (забор ГВС из радиатора отопления на кухне);

  3. Летом в будние дни с 00:00 часов до 17:00 ЦСО (ГВС) отключается, система сливается.

  4. В настоящее время установлены чугунные радиаторы без запорной арматуры, см. первый рисунок.

  5. Однако состояние радиаторов оставляет желать лучшего, появились очаги открытой коррозии. Соотвественно планируется замена и переделка всей системы в пределах квартиры, см. второй и третий рисунок. 5.1. Замена радиаторов на новые, с корректировкой мощности; 5.2. Изменение разводки с байпасами и запорно-регулирующей арматурой; 5.3. Изменение способа вывода для забора ГВС из ЦСО.

Соответственно есть ряд вопросов:

  1. В настоящее время еще не определено направление подачи воды, верхнее или нижнее (вопрос решится чуть позже, при осмотре труб УК), и соответственно не определена окончательная схема подключения;
  2. Правильность подбора мощности радиаторов: 2.1. В комнате установлено 8 секций чугуния, при теплоотдаче 1 секции около 105-130Вт это около 0,8-1,1 кВт. По грубым же расчетам по площади, требуется около 2 кВт. Однако в настоящее время с этим радиатором зимой не холодной, дома вполне комфортная температура. Т.к. подоконники низкие остановил выбор на радиаторах типоразмера 350 мм, с 12-ю секциями, что приблизительно 1,45-1,6 кВт, больше чем раньше, но меньше расчетных. В общем я тут немного запутался, а ухудшает ситуацию опыт использования радиаторов с 8-ю секциями на 18 кв.м. в панельном доме, где в любом мороз просто жара (радиатор Global Iseo 500). 2.2. На кухне установлено два радиатора по 5 секций, суммарно 1,1-1,3 кВт. Зимой на кухне достаточно жарко, и рядом с радиаторами находится не комфортно. Ниша для радиатора находится сбоку от окна, по этому там выбор пал на радиаторы типоразмера 500 мм. По грубым расчетом на кухню достаточно 0,9 кВт, или 5-ти секций, соответственно выбор пал на 6 секций с суммарной теплоотдачей 1,0-1,2 кВт. Но верно ли учитывать при расчетах только площадь кухни, нужно ли учитывать прихожую и неотапливаемый санузел? 2.3. Как правильно должен быть выполнен переход между осевым расстоянием между трубами с 350 на 500, верно ли я отразил на рисунке, или этот участок должен быть смещен в ту или иную стороны, наверняка это так же зависит от направления подачи теплоносителя сверху/снизу? 2.4. Подключение 12-ти секций необходимо выполнять диагонально, или при боковом подключении их прокачает (при условии что подача сверху)? 2.5. Учитывая не очень удачные условия (постоянные сливы теплоносителя) изначально был категорично настроен на биметал, цена несильно принципиальна (главное должна быть разумной), остановил выбор на нескольких радиаторах:
    • Rifar Monolit
    • Equation (бренд Леруамерлен, на коробках написан производитель Rifar, по характеристиками 1 в 1 линейка Base);
    • Royal Termo Bilinear Revolution

Но начитавшись форума, окончательно запутался по поводу типа радиатора. А именно в из-за неполноценных биметалов (коим является Rifar Base), тонких вертикальных каналов у Rifar Monolit (сам в живую видел, изначально меня это смутило, а потом и на форме прочитал), как следствие ухудшение теплоотдачи при малых давлениях. И в маркетинговом позиционировании биметала, по сути о рифара на сейте дейтсвительно требования к теплоносителю одинаковые для алюминия и биметала. Да и есть опыт использования алюминия в ЦСО в панельном доме на 6-м этаже, 3 или 4 года уже (Global Iseo 500).

По этому отметил для себя так же несколько алюминиевых радиаторов:

  • Equation (Rifar Alum);
  • Royal Termo Revolution;
  • Brixis (есть только 500);
  • Onnline (пока не разобрался где купить);
  • Может Global Iseo;

В общем надеюсь на ваши советы и рекомендаци.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.08.2017 в 23:50:21

AlOn_42rus написал: Центральная Система Отопления совмещенная с ГВС (забор ГВС из радиатора отопления на кухне);

  • Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

(с изменениями от 21 июля 2008 г., 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г., 25 июня 2012 г.) Решайте вопрос с ГВС. Отбор из СО незаконен.

AlOn_42rus написал: окончательно запутался по поводу типа радиатора

Если не решиться вопрос с ГВС, то только чугун. Остальное неприемлемо.

0